Bonjour à tous, Je refais actuellement l'électricité chez un ami, et j'ai un petit soucis.. Je dois brancher 17 voyants (composé de lampes et néons), sur un seul interrupteur. Le soucis, c'est que la norme indique qu'il faut 8 voyants maximum par interrupteur, je ne vois donc pas comment je peux en brancher 17.. Merci de votre aide, cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
03/01/2014 à 18h47
03/01/2014 à 18h47
Bonjour ,
vous parlez de voyant ??
la norme c'est 8 points lumineux sur un circuit en 1.5 mm² protégé par fusible de 10A ou disjoncteur de 16A maxi
apportez plus de détails sur ce qui vous pose problème
@+
ou créer un compte pour participer

Par Alexounet

avatar - Alexounet
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/01/2014 à 18h52
03/01/2014 à 18h52
Ce qui me pose problème c'est le problème de branchement des points lumineux. Car en schématisant, ma phase part de mon disjoncteur vers mon simple interrupteur et de ce simple interrupteur, je dois brancher 17 points lumineux, or la norme me limite a 8 points lumineux sur un disjoncteur.. Comment pourrais je faire pour pouvoir raccorder mes 17 points lumineux a un seul simple interrupteur ? Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
03/01/2014 à 19h14
03/01/2014 à 19h14
Bonsoir.

On va relancé ce sujet épineux sur le nombre de points lumineux, ou foyers lumineux .
La norme 15-100 n'est toujours pas clair sur ce sujet.
Doit on conciderer un lustre de 5 lampes de 25w, par exemple, comme un point lumineux, ou comme un foyer lumineux?
Bref....
Pour votre problème, il va de sois que 17 points lumineux pour un simple interrupteur est trop élevé (encore qu'il faudrait savoir quelle est la conso de ces points lumineux (genre 17 leds par exemple)).
Donc techniquement, tout est réalisable.
Electriquement, il faudra prendre en compte la conso total de tout ces points lumineux pour en déduire quelle protection y adjoindre et surtout , savoir si un simple interrupteur (10A) pourra suffire.
Sinon, il faudra sans doute passer par un ou plusieurs contacteurs pour la réalisation du projet.



ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
03/01/2014 à 19h37
03/01/2014 à 19h37
Citation :

Ce qui me pose problème c'est le problème de branchement des points lumineux.


Citation :

or la norme me limite a 8 points lumineux sur un disjoncteur

je crois que c'est 8 points lumineux et c'est par tranche de 300 watts par point ?
en tous cas pour l'inter c'est trop
vous pouvez scinder l'installation sur trois disjoncteurs et avec deux contacteurs puis vous commandez vos deux bobines avec l'inter comme ca en cas de panne ou de défaut sur une partie l'autre reste opérationelle
@+
ou créer un compte pour participer

Par Alexounet

avatar - Alexounet
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/01/2014 à 21h03
03/01/2014 à 21h03
Bob35 a écrit :

Citation :

Ce qui me pose problème c'est le problème de branchement des points lumineux.

Citation :

or la norme me limite a 8 points lumineux sur un disjoncteur

je crois que c'est 8 points lumineux et c'est par tranche de 300 watts par point ? en tous cas pour l'inter c'est trop vous pouvez scinder l'installation sur trois disjoncteurs et avec deux contacteurs puis vous commandez vos deux bobines avec l'inter comme ca en cas de panne ou de défaut sur une partie l'autre reste opérationelle @+

Oui merci, je pense que je vais utiliser deux contacteurs pour régler ce problème! Merci beaucoup a vous deux!
ou créer un compte pour participer

Par Alexounet

avatar - Alexounet
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/01/2014 à 21h26
03/01/2014 à 21h26
Et un contacteur avec deux contacts auxiliaires NO serait mieux que deux contacteurs non ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
03/01/2014 à 21h31
03/01/2014 à 21h31
oui vous pouvez passez que le retour lampe de chaque circuit dans un contacteur bipolaire ou mieux vous pouvez utiliser un contacteur tétra pour passer les deux alim phase neutre de chaque circuit
@+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
04/01/2014 à 06h11
04/01/2014 à 06h11
Salut
pour les spots c'est 300W de spot qui fait un point lumineux donc 6 spots de 50W = 1 point et sur disjoncteur on peu mettre 8 x 6 spots de 50W ,je dis bien sur un disjoncteur ,sur un inter il est préférable de passer par un contacteur ,l'inter risque de ne pas tenir le choc à la longue.et il faut un disjoncteur juste pour cette ligne.
ou créer un compte pour participer