Bricoleur du Dimanche

Création de 2 tableaux à partir d’un abonnement : votre avis sur mon tableau de répartition

Par Raphael04

avatar - Raphael04
Petit nouveau
Message(s) : 4
31/01/2012 à 10h33
31/01/2012 à 10h33
Bonjour, En premier lieu, merci à tous pour la qualité du site et des infos qu'on y trouve. Ce forum est vraiment indispensable ! Voilà ma question : je souhaite alimenter, à partir d'un compteur EDF et son différentiel de branchement, 2 locaux ayant chacun son tableau. Pour la coupure dans chaque local, chaque tableau sera équipé d'un inter sectionneur. Je souhaite donc créer un tableau "de répartition" permettant : - d'alimenter indépendamment ces 2 locaux - de pouvoir couper l'un ou l'autre (j'ai choisi un inter sectionneur Legrand 04330) - de pouvoir déterminer la consommation (c'est juste pour contrôler) de ces 2 locaux (j'ai choisi un sous-compteur Legrand 04669) - de savoir si chaque circuit est alimenté (j'ai choisi un voyant Legrand 04484) - de disposer de tarification heure pleine / heure creuse dans chacun des locaux. Le souci est que la notice des sous-compteurs n'est pas très claire pour moi...) Je comptais donc câbler ce tableau "de répartition" comme sur le schéma ci-dessous 1) Mon choix de matériel est-il pertinent pour répondre à mes attentes ? 2) Mes branchements sont-ils corrects ? Mille mercis par avance pour votre aide... Raphaël.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
31/01/2012 à 11h42
31/01/2012 à 11h42
Bonjour ,pour moi rien ne va
1° question quels sont ces deux fils représentés en trait fin et noir????
2° la coupure générale doit se faire en amont de tout!
3° il faut regarder la notice du compteur pour son raccordement!
ou créer un compte pour participer

Par Raphael04

avatar - Raphael04
Petit nouveau
Message(s) : 4
31/01/2012 à 12h49
31/01/2012 à 12h49
Bonjour, 1) les 2 fils noirs sont ceux du signal horaire EDF pour les contacteurs. 2) la coupure générale est assurée par le disjoncteur de branchement. 3) la lecture de la notice (cf. lien) me laisse penser que c'est ainsi qu'il faut effectuer le raccordement, mais je souhaitais une confirmation ou une correction car elle ne me semble pas claire (pourquoi sortir 2 fils pour la phase ? pas de sortie de neutre ?) Merci. Raphaël.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
31/01/2012 à 20h00
31/01/2012 à 20h00
Raphael04 a écrit :

Bonjour,

1) les 2 fils noirs sont ceux du signal horaire EDF pour les contacteurs.
2) la coupure générale est assurée par le disjoncteur de branchement.
3) la lecture de la notice (cf. lien) me laisse penser que c'est ainsi qu'il faut effectuer le raccordement, mais je souhaitais une confirmation ou une correction car elle ne me semble pas claire (pourquoi sortir 2 fils pour la phase ? pas de sortie de neutre ?)

Merci.

Raphaël.


RE
ni le neutre ni la phase passent par le compteur , la phase passe dans un transformateur d'intensité (T.I.) , appareil rond, c'est bien noté sur le schémas
Quel type de compteur , électromécanique (roue qui tourne) ou électronique?
les câbles qui vont sur les tableaux doivent être protégés, individuellement,par un disjoncteur adapté a leur section, ce disjoncteur peu servir de coupure.
Sous le disjoncteur de branchement il ne faut qu'un seul câble donc prévoir une dérivation pour les deux sous compteur!
en attente pour allez plus loin du type de comptage
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Raphael04

avatar - Raphael04
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/02/2012 à 15h27
01/02/2012 à 15h27
Bonjour et merci pour votre réponse, Je comprend maintenant l'anneau du schéma de la notice du compteur. Il s'agit vraiment d'un tore entourant la phase à mesurer (je prenais ça pour une simple représentation symbolique figurant un raccordement, désolé). Désolé, j'avais omis de préciser que mon "compteur EDF" est de type électronique, le raccordement se fait donc par 2 fils au niveau des bornes 1 et 2 du compteur d'énergie 4669. Je n'avais pas précisé non plus, mais chaque tableau (du local n°1 et du local n°2) sera muni d'un inter sectionneur et de différentiels 30mA bien-sûr... J'avais (dans un souci de simplification) également omis les borniers du compteur. Merci encore pour votre aide, Raphaël.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
01/02/2012 à 17h46
01/02/2012 à 17h46
Bonsoir,

4 choses me chagrinent sur ton cablage et ton installation.

1°) le Compteur électronique a 2 contacts, 1 pour les HC/HP et un autre pour la téléinformation informant soit un mini compteur, soit un gestionnaire d'énergie.
Tu amènes la télé au mini compteur, parfait mais si tu veux piloter le chauffe eau ou le chauffage du local, tu dois munir le tableau local d'un gestionnaire d'énergie. Pour éviter l'achat du gestionnaire, tu dois amener 2 fils supplémentaires venant du contact HC/HP du CBE ( compteur électronique) au local.
Il faut aussi que le CBE lors de la programmation initiale est la téléinformation mis en route sinon celà marche pas. Pour le vérifier, tu appuies sur le bouton de défilement du CBE, tu auras la page teleinfo et elle doit être sur oui sinon appelez ERDF.

2°) Le contact 4/5 ne peut pa être ponté, il alimente un tore qui doit se mettre sur le fils de phase et non en tête de l'inter sectionneur.

3°) Tu n'as pas de coupure générale séparant chaque local, si tu as un PB sur l'un ou l'autre suite à un défaut d'isolement, les 2 locaux seront perturbés ensembles.

4°) Il est interdit de louer 2 locaux distinctes avec un seul comptage ERDF. Tu ne peux pas avoir un bail sans une alimentation séparée. Si un PB survenait, tu serais responsable, un homme averti en vaut 2.

Bonne soirée.

ou créer un compte pour participer

Par Raphael04

avatar - Raphael04
Petit nouveau
Message(s) : 4
02/02/2012 à 13h58
02/02/2012 à 13h58
Bonjour et merci pour la réponse, 1) Cela veut donc dire si je comprends bien, que je dois faire passer 2 fils (1,5 mm2 ?) supplémentaires pour relier les bornes "téléinfo" (I1I2 ?) à chaque compteur (bornes 1 et 2) ? Tout simplement en parallèle ? Je vérifierai sur le compteur si la téléinfo est active... 2) Effectivement j'ai compris après coup que le tore n'était pas simplement un symbole sur le schéma (cf. image ci-dessous)... 3) la coupure générale de chaque local sera assurée individuellement par chaque inter-sectionneur, non ? 4) Oui oui, mais ce n'est pas pour facturer de l'électricité, c'est juste pour compter et alimenter 2 point distincts... Merci encore pour les infos et pour votre aide, Raphaël.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 21