Bonjour,
1) les 2 fils noirs sont ceux du signal horaire EDF pour les contacteurs.
2) la coupure générale est assurée par le disjoncteur de branchement.
3) la lecture de la notice (cf. lien) me laisse penser que c'est ainsi qu'il faut effectuer le raccordement, mais je souhaitais une confirmation ou une correction car elle ne me semble pas claire (pourquoi sortir 2 fils pour la phase ? pas de sortie de neutre ?)
Merci.
Raphaël.
RE
ni le neutre ni la phase passent par le compteur , la phase passe dans un transformateur d'intensité (T.I.) , appareil rond, c'est bien noté sur le schémas
Quel type de compteur , électromécanique (roue qui tourne) ou électronique?
les câbles qui vont sur les tableaux doivent être protégés, individuellement,par un disjoncteur adapté a leur section, ce disjoncteur peu servir de coupure.
Sous le disjoncteur de branchement il ne faut qu'un seul câble donc prévoir une dérivation pour les deux sous compteur!
en attente pour allez plus loin du type de comptage