Bonjour

J'ai trouvé un schéma sur un circuit éclairage avec télé-rupteur, sur internet.

Il est indiqué qu'il faut mettre un disjoncteur 2A pour protéger le télé-rupteur et un disjoncteur 16A pour la lumière.

Pour le disjoncteur 2A je suis d'accord mais pour le disjoncteur 16A je pense que c'est trop, car pour information je n'ai qu'une lampe pour trois boutons.

Pouvez-vous me dire si je peux mettre un disjoncteur 10A à la place du disjoncteur 16A?

Merci d'avance pour votre réponse
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
04/05/2010 à 10h44
04/05/2010 à 10h44
Bonjour
Pour un télérupteur le 2A n'est vraiment pas obligatoire et n'est pas conseillé par la NC 15100 en habitation!
pour cette protection la norme dit bien MAXI 16A mais tu peux y mettre un 10A!
ou créer un compte pour participer

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 396
04/05/2010 à 10h54
04/05/2010 à 10h54
merci pour votre réponse