bonjour a tous.
voila je vais vous expliquer mon problème ...
j ai rénové entièrement ma maison, et donc refait toute l électricité .. j ai changé tout le tableau électrique sauf le disjoncteur 500 mA ( qui était branché en triphasé avant que je change le tableau ).
la ou mon problème arrive, c est quand je mets mes radiateurs en route ( deux radiateurs sont branchés sur un disj 20 A et c est ces deux radiateurs qui cause problème), mon 500 mA se déclenche alors que le différentiel de la ligne ne se déclenche pas ...j ai peut être trop de puissance sur mon disjoncteur .. 3 500 W sur un disj 20 A ... j ai mis un différentiel de 40 A type A (je crois)

des que je mets un ou deux radiateurs en route, après quelques secondes, le 500 mA se déclenche alors que sans mettre ces deux radiateurs en route, tout fonctionne correctement
peut être que l on peut régler la sensibilité du disj 500 mA mais ca je ne sais pas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
17/01/2011 à 17h40
17/01/2011 à 17h40
salut


si c'est le 500mA EDF pas moyen dy toucher

de toutes facons, il doit etre reglable au maxi a 30A, non???

A voir les caracteristiques

quel est l'abonnement???

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
17/01/2011 à 17h54
17/01/2011 à 17h54
je crois qu il est réglé sur 15 .. mais je n en suis plus trop sur ...

pour l abonnement .. je ne sais pas si c est ca, mais c est écrit :
tarif 015 puissance 9 kw .. j ai un petit abonnement vu que je suis en travaux
ou créer un compte pour participer

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
17/01/2011 à 18h16
17/01/2011 à 18h16

offre :Tarif Bleu
option tarifaire :Base domestique
puissance souscrite :9 kVA
abonnement mensuel :8,08 €*

voila se que j ai .. ca vient effectivement peut être de la !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
17/01/2011 à 18h49
17/01/2011 à 18h49
salut

soit c'est le disjoncteur ERDF qui saute ( il est normalement plombé ) alors il faut soit équilibrer l'installation dans la mesure du possible soit contacter le fournisseur pour augmenter la puissance ( voir passer en mono selon vos besoin )

soit ce n'est pas le disjoncteur ERDF qui saute ( cela suppose que le disjoncteur se trouve a coté ou ailleurs ( gaine technique , coffret extérieur ...) alors modifier le réglage soit même ( passer de 15A a 20A se fait assez facilement sur la plupart des disjoncteur en déplaçant quelque vis )

évidement si vous avez 2 disjoncteurs au même réglage vous devrai probablement faire les 2 modification
ou créer un compte pour participer

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
17/01/2011 à 18h54
17/01/2011 à 18h54
j ai branché mon 500 mA en mono .. ca je ne pouvais pas faire mon installation en triphasé .. ( un peu plus cher !! )

je pense qu effectivement le problème vient de mon contrat, et qu il faut que j augment la puissance . .

bon, bah je n ai plus qu'a être patient pour avoir un agent EDF et modifier mon contrat !

Je vous remercie des conseils et de la rapidité !
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
17/01/2011 à 20h33
17/01/2011 à 20h33
du coup le mieux est sans doute de demander le passage en mono .

pour info avec un disjoncteur tri réglé a 15 A vous payez pour un 9KVA si vous ne branchez qu'une seule phase en sortie ( si j'ai bien compris c'est votre cas ) vous vous limitez a 3KVA
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
17/01/2011 à 20h58
17/01/2011 à 20h58
bah, je crois pas .. je dois avoir un contrat en mono, donc je dois avoir 9kva directement .. .. mais comme leurs contrats et factures sont si bien faites .. je comprends pas grand chose ..

peut être qu'il faudrait que je change de disjoncteur, mais ca va encore me couter cher .. je vais essayer d augmenter mon contrat .. voir si ca vient de la !
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
17/01/2011 à 23h34
17/01/2011 à 23h34
si ton disjoncteur est réglé sur 15A et que ton contrat est a 9KVA tu est en tri

même si tu n'a qu'une phase d'utilisée

le tarif 015 est le code pour un 9KVA mono ou tri simple tarif ( sans les heure creuses ) du fournisseur historique EDF

pour avoir 9KVA en mono ton disjoncteur doit etre reglé sur 45A

si tu est en mono avec un disjoncteur réglé a 15A c'est le code tarif 013 soit 3KVA simple tarif

au passage petite précision ... 9KVA n'est pas un petit tarif ... c'est suffisant pour alimenter une belle maison récente

il y a quelque temps que je n'ai pas vu une facture mais il mes semble que le reglage de votre disjoncteur doit etre ecrit au verso en bas ...

le plus simple serai peut être une photo de votre disjoncteur et compteur

ou créer un compte pour participer

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
18/01/2011 à 16h29
18/01/2011 à 16h29
Vu que je ne vais pas chez moi avant la fin de la semaine, j'ai trouvé des photos qui correspondent le plus à mon installation ..

Je prendrais les photos de mon compteur et du disjoncteur edf vendredi si il y a besoin

( Un truc que je ne comprends pas ... J'ai fait les diagnostics pour la maison, et ils ont fait celui électrique .. mais il n'y avait soit disant pas de défauts .. donc si on part de ce principe, mon tableau doit être bon et le problème vient d ailleurs .. enfin c est se que je me suis dit ! mais j'étais quand même pas sur de mon installation vu mon problème. Je ne suis pas professionnel hélas ..)

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
18/01/2011 à 18h39
18/01/2011 à 18h39
salut

le disjoncteur présenté sur la photo semble être un disjoncteur tri ( j'aperçois les réglage 30/40/50/60 ) mais il ne diffère d'un mono de la même marque que par les inscription sur la plaque avant donc une photo du vrai est nécessaire . celui ci est réglé sur 30A soit 18KVA tri ou 6KVA mono
le compteur présenté sur la photo est mono donc si le tient est identique a celui ci tu doit être en mono

reste a connaitre le réglage exacte de ton disjoncteur pour être sur de la puissance
ou créer un compte pour participer

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
18/01/2011 à 19h05
18/01/2011 à 19h05
okok ! bah je vais devoir attendre vendredi pour faire des jolies photos de tout ca ! et avoir plus d infos !

je te remercie d avoir suivi mon problème !

des que je peux je mets les photos ! et je noterais les différents éléments qu'on ne verra peut être pas

bonne soirée et peut être à vendredi alors !
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
18/01/2011 à 19h07
18/01/2011 à 19h07
a vendredi Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
21/01/2011 à 19h06
21/01/2011 à 19h06
photos demandées .. photos ajoutées ...
j'en ai fait qu'une seule, en collant toutes celles que j'avais .. si ce n'est pas assez visible, j'en mettrais plus ..
ou créer un compte pour participer

Par fufu

avatar - fufu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
21/01/2011 à 19h09
21/01/2011 à 19h09
photos demandées .. photos ajoutées ...
j'en ai fait qu'une seule, en collant toutes celles que j'avais .. si ce n'est pas assez visible, j'en mettrais plus ..

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
22/01/2011 à 12h15
22/01/2011 à 12h15
alors OK

tu a un compteur 3x220/380 donc compteur tri
tu a un disjoncteur 4 pôles donc disjoncteur tri

le disjoncteur est réglé sur 15A soit , en tri une puissance contractuelle de 9 kVA

tu ne te sert que d'une phase sur les 3 a ta disposition soit 9/3 = 3kVA. des que tu dépassera 3 kVA ou 15A ton disjoncteur déclenchera.

donc en clair tu paye pour 9kVA tri et tu utilise 3 kVA mono

CQFD

le seul conseil que je pourrai te donner serai de demander a passer en mono . je pense que 6 kVA devrai suffire.

l'intervention a un cout ( a voir avec ton fournisseur d'électricité ) mais tu devrai la rentabiliser rapidement avec ce que tu gagnera sur l'abonnement .

cordialement