Bricoleur du Dimanche

Disjoncteur pour éclairage salle de bain

Par Rem's

avatar - Rem's
Bricoleur
Message(s) : 74
05/10/2013 à 15h32
05/10/2013 à 15h32
Bonjour,

Je fais une nouvelle salle de bain dans ma maison.
Elle fait environ 12m², avec douche, baignoire et 2 vasques.
Dans cette salle de bain, j'aurai:
- Un circuit pour des spots basse tension dans la douche;
- Un circuit pour des spots standard dans le reste de la salle de bain;
- Un circuit pour des appliques au-dessus des vasques.

Question : Est-ce que je peux mettre tous ces circuit sur le même disjoncteur?

Merci d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/10/2013 à 16h00
05/10/2013 à 16h00
Bonjour.
Oui, c'est même souhaitable.
Apparemment pas mal d'éclairage, au moins 4 points : as-tu un circuit d'éclairage avec pas plus de ces 4 points ? sinon disjoncteur 16A avec câblages en 1,5mm2, fil de terre partout (sauf partie 12V).
Ce disjoncteur sera repris sur un des DDRHS 30mA existants (ou bien ce sera l'occasion de mettre ton tableau des protections en conformité).
Salut !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/10/2013 à 16h14
05/10/2013 à 16h14
Salut

Pas mieux que dit ci dessus.. Top !

Juste un complément .... je pense que tu vas également créer une ou plusieurs prises de courant 2P+T !! Un circuit en 2,5² indépendant de l'éclairage sera le bienvenu..de même si tu décides de créer une alimentation pour un chauffage

ou créer un compte pour participer

Par Rem's

avatar - Rem's
Bricoleur
Message(s) : 74
06/10/2013 à 12h15
06/10/2013 à 12h15
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
GrainDsel, quand tu parles de 4 points, tu entends 4 circuits de spots ou 4 spots par circuit?
C'est pas 10A le disjoncteur pour l'éclairage?

Je comptais mettre 4 ou 5 spots en 220V pour le circuit principal, 2 ou 3 spots 12V pour la douche et 2 appliques 220V.
Donc ajouter à mon tableau :
- 1 disjoncteur 10A, câblage 1,5mm² pour tout l'éclairage;
- 1 disjoncteur 16A, câblage 2,5mm² pour les prises (2 au plan de travail);
- 1 disjoncteur 20A, câblage 2,5mm² pour le panneau rayonnant (1500W).

C'est bon comme ça?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/10/2013 à 12h32
06/10/2013 à 12h32
Bonjour,

Les protections par disjoncteurs peuvent être :

- 16A pour du 1,5²
- 20A pour du 2,5²

...mais tel que tu le prévois tout va bien... Top !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/10/2013 à 12h36
06/10/2013 à 12h36
Bonjour.
Lorsque l'on met des spots, on considère comme un point une puissance maxi de 300W (5 lampes halogènes de 50W = 250W). Le transfo pour les spots 12V : 1 point. Les 2 appliques : 2 points.
La protection de la ligne 1,5mm2 c'est 10A fusible ou 16A disjoncteur.
Les deux prises du plan de toilette ; habituellement 2,5mm2 protégé par fusible 16A ou disjoncteur 20A. Mais si tu crées ce circuit que pour ces deux-là, tu peux mettre 1,5mm2 protégé exclusivement (fusible non admis) par disjoncteur 16A (5 prises maxi).
Si tu crées le circuit de chauffage, tu peux aussi mettre du 1,5mm2 protégé par disjoncteur 16A.
Tu seras bien sous un DDRHS 30mA ?
Pour rappel, la Liaison Equipotentielle Supplémentaire en schémas joints...
Salut !

Images jointes :

2casLES.png
ou créer un compte pour participer

Par Rem's

avatar - Rem's
Bricoleur
Message(s) : 74
06/10/2013 à 19h23
06/10/2013 à 19h23
Ok, merci.

Ensuite je ferai une seconde petite salle de bain.

Elle aura :
- 1 circuit de 2 ou 3 spots;
- 1 applique;
- 1 prise;
- 1 sèche serviette de 1000W.

Pour le sèche-serviette je ferai un circuit séparé avec disjoncteur 20A.
=> Pour le reste, est-ce que je pourrais les raccorder aux disjoncteurs de la première salle de bain?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Rem's

avatar - Rem's
Bricoleur
Message(s) : 74
06/10/2013 à 19h36
06/10/2013 à 19h36
Mon tableau est un pré-équipé de chez Brico-Dépot.
Je serai sous un dispositif de chez Nalto avec tout ça d'écrit dessus:

713251
In 40A
Un 230V~
I∆n 30mA
Im 500A
Inc 3000A
CE NF
EN 61008-1
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/10/2013 à 22h45
06/10/2013 à 22h45
Bonsoir.
Tu peux tout reprendre sur ma description précédente :
* en tout 6 points lumineux;
* en tout 3 prises;
* en tout 2500W de chauffage.
L'interrupteur différentiel 30mA (protection des personnes) est à peu près correct : il nous faudrait connaître l'ensemble de tes départs. Une photo de ton tableau des protections serait la bienvenue.
En principe il vaudrait mieux avoir deux interrupteurs différentiels 40A (dont l'un au moins de type A) de façon à ce que tu puisses avoir encore de la lumière si l'un des deux disjoncte par défaut d'isolement. Ou à la rigueur un seul de 63A de type A.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Rem's

avatar - Rem's
Bricoleur
Message(s) : 74
09/10/2013 à 21h15
09/10/2013 à 21h15
Bonjour,
Désolé pour le retard.
Merci pour ces infos. J'ai pris des photos de l'installation

Ci-dessous le tableau :


Ligne sur laquelle je rajouterai les disjoncteurs :


Première ligne du tableau :


Et en amont du tableau:


Voilà, ça vous paraît bien?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/10/2013 à 23h43
09/10/2013 à 23h43
Bonsoir.
Tout irait bien s'il n'y avait pas cette dernière photo : quand tu disjonctes cet interrupteur, est-ce que cela coupe tout ? Si oui, je suppose que c'est le reste d'une ancienne installation, avant le nouveau tableau : il a donc une action indésirable.
P'tite question : le premier disjoncteur tout à gauche de la première rangée est tripolaire : tu as du triphasé ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par Rem's

avatar - Rem's
Bricoleur
Message(s) : 74
10/10/2013 à 19h32
10/10/2013 à 19h32
Bonjour,

Non désolé, je devais pas être bien réveillé!
En effet, ce disjoncteur sert à couper l'ancienne installation qui dessert encore une partie de la maison.
Il n'intervient pas pour le nouveau tableau.

Pour ce qui est disjoncteur tripolaire, il est branché en mono, Je n'ai pas le triphasé.
Le courant arrive dessus puis il alimente les 3 lignes du tableau.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/10/2013 à 00h22
11/10/2013 à 00h22
Bonsoir.
Ce disjoncteur tripolaire de distribution n'est pas utile, il est même indésirable s'il lui arrive de disjoncter : cala coupe tout.
Il vaudrait mieux un bornier de répartition, ou plus simplement un repiquage de rangée à rangée en 10mm2.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/10/2013 à 00h39
11/10/2013 à 00h39
Bonjour, je rajouterais si rasoir électrique et brosse à dents , ont dois avoir une prise alimentée via un transformateur de séparation.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/10/2013 à 01h29
11/10/2013 à 01h29
Suite...
Attention de ne pas induire en erreur : ce n'est pas "on doit" mais "on peut". Le seul intérêt de cette prise spécifique est qu'elle est dispensée de broche de terre.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/10/2013 à 01h37
11/10/2013 à 01h37
bonjour, GrainDsel, exact j'ai taper un peut vi Tristete mea culpa .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Phil5711

Visiteurs non identifiés : 76