Bricoleur du Dimanche

Interprétation lecture disjoncteur triphasé.

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
02/08/2016 à 10h12
02/08/2016 à 10h12
Bonjour à tous,
Une question récurrente pour moi et qui m’embarrasse dans mes calculs: Dans une armoire électrique, sur un organe dont il est écrit: 4p 400v 40A; il faut comprendre 4 pôles (nous sommes en triphasé), 40A, et c'est là où je bute.Est-ce 40A sur la totalité des phases ou 40A qui passe dans chaque phase? De plus il est écrit la puissance de coupure 10kw. Si j'applique la formule , P/U.RACINE DE 3 = Intensité ; l'on trouve environ 15A. ça ne colle pas! Comment alors interpréter la lecture de façon à être cohérent avec les calculs.. Merci pour votre participation.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/08/2016 à 10h19
02/08/2016 à 10h19
Bonjou

C'est 40A par phase.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
02/08/2016 à 10h32
02/08/2016 à 10h32
Bonjour,

" De plus il est écrit la puissance de coupure 10kw. "
Ce ne serait pas POUVOIR de COUPURE 10kA ? (10000A)
Je pense que tu as mal lu.

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
02/08/2016 à 14h25
02/08/2016 à 14h25
non, c'est bien 10kw; 10kA pour alimenter un chauffe eau en triphasé, ça ressemblerait à une centrale électrique. Ce n'est qu'une armoire dans un local technique, une chaufferie. Ce disjoncteur ne sert qu'à cela.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
02/08/2016 à 14h35
02/08/2016 à 14h35
Bonjour,
40Ampères/ph, c'est ce que je pense; mais il n'y a pas de cohérence avec ce 10kw, lu sur ce disjoncteur tri; P= U.I racine de 3, ça donne 26kw ; bizarre?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/08/2016 à 14h55
02/08/2016 à 14h55
Je pencheraits aussi sur 10kA
C'est l'intensité maxi pour laquelle le disjoncteur est capable de fonctionner correctement
C'est une valeur courante pour beaucoup de disjoncteur, même si la valeur la plus basse que l'on peut trouver est en général 3,5kA.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
02/08/2016 à 16h28
02/08/2016 à 16h28
Carminas a écrit :

Je pencheraits aussi sur 10kA
C'est l'intensité maxi pour laquelle le disjoncteur est capable de fonctionner correctement
C'est une valeur courante pour beaucoup de disjoncteur, même si la valeur la plus basse que l'on peut trouver est en général 3,5kA.


salut
c'est bien l'ICC c'est l' Intensité de Court Circuit que peut supporter ce disjoncteur, et non l' intensité nominale qui elle est à 40 A! en mono c'est 40 A maxi en tetra ou tri c'est 3 X 40 A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
02/08/2016 à 22h16
02/08/2016 à 22h16
Bonsoir,
Décidément, dès que je peux, j'y retourne pour être sûr. A suivre et merci pour votre concours.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
03/08/2016 à 08h13
03/08/2016 à 08h13
Bonjour,
Vous parlez au départ d'un "organe" ! Mais encore ? Est-ce un disjoncteur, un contacteur, autre chose ?
ou créer un compte pour participer

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
03/08/2016 à 08h29
03/08/2016 à 08h29
C'est bien un disjoncteur : protection magnéto-thermique, un C60N, sans la vigie, .A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
03/08/2016 à 08h38
03/08/2016 à 08h38
ok, donc c'est bien ça, les C60N ont un pouvoir de coupure de 50kA pour les calibre 0.5 à 4A et 10kA pour les calibres de 6 à 63A.
ou créer un compte pour participer

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
03/08/2016 à 11h55
03/08/2016 à 11h55
Bonjour, je viens à l'instant de vérifier la lecture de ce disjoncteur: c'est bien 10 kA! Vous aviez tous bien raison. L'erreur vient aussi que cette armoire est mal éclairée. Donc, le sujet est clos et bien heureux d'avoir éclairci tout cela. Encore merci pour votre collaboration.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Carminas , erge

Visiteurs non identifiés : 43