Bonjour à tous,
Je lance un nouveau sujet pour une mise à niveau de mon tableau divisionnaire.
Je suis en train de rénover une pièce de 28m2 dans mes combles pour y faire chambre / SDB / Dressing ; il est donc nécessaire de passer toute l’électricité dans cette partie.
J'y ai prévu les éléments suivants :
- 1 circuit 6 prises en 16A / 1,5mm2
- 1 circuit 4 à 6 prises en 16A / 1,5mm2
- 1 circuit pour spot (8 en tout) en 10A / 1,5mm2
- 1 circuit radiateur électrique (pas décidé la puissance encore) / 2,5mm2
- 1 circuit pour un volet électrique / 2,5mm2
- 1 circuit en 2,5mm2 pour ballon d'eau chaude
Des avis sur le descriptif ci dessus ?
Tous les spots, prises et autres se regroupent dans une boite de comble d’où je ferais repartir les alimentations vers le tableau divisionnaire.
Le "problème" vient de ce tableau divisionnaire. Je n'ai actuellement plus beaucoup de place sur celui ci et souhaiterais le remettre à niveau.
Voici une photo :
Je n'ai pour l'instant rien changé sur ce tableau divisionnaire et tout à été fait par un électricien.
Ce compteur divisionnaire est rebranché sur le compteur principal avec un fil en 5G6mm2 (Merci la rénovation) et branché sur un disjoncteur 63A.
Mon idée : Commander un compteur avec 4 niveaux.
Mes questions :
- Après échange avec un électricien celui ci me disait qu'il était autorisé de mettre autan de disjoncteur sur un ID de 63A. Est-ce possible ?
- Dois-je rajouter un ID supplémentaire ou puis-je me reprendre sur le 40A Hager ?
- Ce compteur divisionnaire risque t-il d'être trop chargé ? Même si je n'ai pas de solution pour me rebancher sur mon tableau principal sans tout casser.
- Y-a-il une problématique à avoir plusieurs marques de ID et de disjoncteur sur un même tableau ?
Merci de votre aide encore une fois
Bonsoir
- 1 circuit pour un volet électrique / 2,5mm2
Pour le VR du 1,5² suffit très largement
Ce compteur divisionnaire est rebranché sur le compteur principal avec un fil en 5G6mm2 (Merci la rénovation) et branché sur un disjoncteur 63A.
Vous être sur ?
Avec du 6² c'est 32A maxi
Vous etes en tri ?
- Après échange avec un électricien celui ci me disait qu'il était autorisé de mettre autan de disjoncteur sur un ID de 63A. Est-ce possible ?
Techniquement, il n'y a pas de limite
Normativement c'est 8 maxi depuis 2015. Mais c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel sur une rénovation
- Dois-je rajouter un ID supplémentaire ou puis-je me reprendre sur le 40A Hager ?
Si je vois bien c'est celui de la PAC.
Il faudrait connaitre les caractéristiques de celle-ci
Mais vous avez quand même des gros consommateurs (radiateurs, chauffe-eau), cela risque de faire huste
- Ce compteur divisionnaire risque t-il d'être trop chargé ? Même si je n'ai pas de solution pour me rebancher sur mon tableau principal sans tout casser.
C'est surtout qu'il n'y a pas assez d'emplacement libre pour ajouter 6 circuits
- Y-a-il une problématique à avoir plusieurs marques de ID et de disjoncteur sur un même tableau ?
Non à part l'esthétique
Par contre relié par un même pièce c'est plus compliqué car les bornes sont décalées d'une marque à l'autre.
De plus vous ne pouvez pas utiliser les facilités de raccordement offret par chaque marque (différentiels peignables horizontalement et verticalement en particulier)
Bonjour Carminas,
Merci pour votre retour rapide.
Malheureusement je suis sûr pour le 6mm2. Ancienne maison en triphasé et les anciens anciens propriétaires ont réutilisé ce fil pour raccorder le tableau divisionnaire (2 fils pour P / 2 fils pour N et 1 pour T). J'ai vérifié dans les combles et c'est bien marqué 5G6mm2. Je n'ai aucune solution pour le changer sans faire de gros travaux ou faire un passage extérieur.
Je vais racheter un ID scheinder par principe et acheter un tableau en 4 rangées pour être tranquille et ne pas surcharger le HAGER car la PAC est une 12Kw. Je mettrais le HAGER en bout de ligne et vais racheter 2 peignes supplémentaires.
Ok donc c'est un 6² doublé. Pas idéal, mais parfois on ne peut pas faire autrement
Ce qui est surprenant quand même c'est le disj 63A 🤔
Effectivement ce n'est pas idéal. Il est vrai que si je m'en étais rendu compte avant j'aurai certainement fait raccorder la PAC différement. Si je passe ce tableau divisionnaire aux normes donc 32A ou 40A (Meme si ce n'est toujours pas aux normes) il est sur et certain que ça va sauter régulièrement...
Si j'essaye de tirer un nouveau câble en lieu et place de celui existant, j'ai environs 80% de chance de le perdre en route et ainsi perdre le courant dans toute ma cuisine et salon
J'avais eu le même soucis sur mon câble de grange qui lui était en 5g2,5mm2 et relié sur un 63A. Sur vos conseils sur ce forum j'avais procédé à une mise aux normes avec un cables 6mm2 sur disjoncteur 32A.
Je ferais changer ce câble quand je ferais refaire la toiture d'ici 5 ans environs.
Merci pour la confirmation, j'avais étudié la chose "correctement" mais c'est toujours agréable d'avoir des avis de pro.
Vous avez l'équivalent d'un 12²
Un disj 40A ou 50A serait plus pertinent que 63A car si vous etes amené à tirer 14KW vous devez vraiement être aux limite de votre 2x6²
Je ne pense pas que le maxi soit tiré car mon abonnement EDF est en 9kVA, cela devrait sauter avec le compteur LINKY.
Mais c'est mal fait car sur ce câble j'ai déjà PAC + Cuisine complète + Seche linge + Machine à laver et bientôt un ballon d'eau chaude et radiateur électrique.
Ma future salle de bain fait 6m2, je vais prendre je pense un radiateur électrique avec une puissance plus faible par principe.
L’électricien à malheureusement mal fait son travail car ni la grange n'était en sécurité ni le tableau divisionnaire...
Membres en ligne
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 365