Bonjour tout le monde, 😊

J’ai un petit casse-tĂȘte Ă  vous soumettre :

  • Mon salon a deux accĂšs, mais un seul est Ă©quipĂ© d’un interrupteur (double) pour allumer ses 2 plafonniers.
  • Ma cuisine (ouverte sur le salon), elle, a deux interrupteurs va-et-vient pour allumer ses spots.

Je souhaiterais transformer l’un des interrupteurs de la cuisine en va-et-vient (double) pour le salon, car il est idĂ©alement placĂ© et n’a aucune utilitĂ© pour la cuisine (voir plans ci-dessous). 

Dans l’idĂ©e ça ne me paraissait pas si compliquĂ© mais n’étant pas expert, je me demande quand mĂȘme si c’est rĂ©alisable et si il n’y a pas une solution plus simple que de tout re-cĂąbler.

Qu’en pensez-vous ?

Merci pour vos Ă©clairages ! 😋

Images jointes :

installation-actuelle.jpg installation-souhaitee.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par erge

avatar - erge
ContremaĂźtre
Message(s) : 391
17/06/2024 Ă  08h50
17/06/2024 Ă  08h50

Bonjour

Avec un tube de 20 ça doit passer >>>>  mettre une grosse dose de produit vaisselle dans le tube

Sinon mettre une goulotte carrée

ou créer un compte pour participer

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
21/06/2024 Ă  10h02
21/06/2024 Ă  10h02

Super, merci.

Je vais tester. Sourire

ou créer un compte pour participer

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
28/07/2024 Ă  17h56
28/07/2024 Ă  17h56

Bonjour Sourire

J'ai démonté l'interrupteur double actuel de mon salon et je m'aperçois qu'il n'a pas 3 fils entrants comme sur mon schéma mais 4 !

Du coup je suis un peu perdu
 Le branchement ne correspond pas au branchement classique d'un interrupteur double.

À quoi correspond ce 4e fil entrant ? đŸ€”

Images jointes :

IMG_20240728_173352.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
14/09/2024 Ă  18h19
14/09/2024 Ă  18h19

Personne n'aurait une petite idĂ©e ? 😗

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
14/09/2024 Ă  18h26
14/09/2024 Ă  18h26

Bonjour

Il y a une phase (rouge) et un repiquage de phase (rouge) vers un autre interrupteur.

Donc ce n'est pas un fil entrant, mais plutĂŽt un fil sortant.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
18/09/2024 Ă  14h34
18/09/2024 Ă  14h34

Merci pour votre réponse. 
Je ne parviens pas Ă  comprendre comment l'ensemble est cĂąblĂ© du coup, car il n'y a pas d'autre interrupteur vers lequel ce 4e fil pourrait aller. đŸ€”

Pour ajouter mon second interrupteur, il faut :

  • que je tire 4 cĂąbles navettes entre les 2 interrupteurs
  • que je redirige les 2 cĂąbles reliĂ©s aux plafonniers vers ce second interrupteur

Du coup, comment puis-je savoir quels sont les 2 cĂąbles Ă  rediriger ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
18/09/2024 Ă  14h55
18/09/2024 Ă  14h55

Bonjour

BigBen a écrit :

il n'y a pas d'autre interrupteur vers lequel ce 4e fil

 Il n'y a que cet interrupteur dans votre logement ?

BigBen a écrit :

Du coup, comment puis-je savoir quels sont les 2 cĂąbles Ă  rediriger ?

 Prendre les 2 violets de l'extérieur


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
18/09/2024 Ă  16h10
18/09/2024 Ă  16h10

Il y a d'autres interrupteurs, ce que je voulais dire c'est qu'il n'y en a pas d'autre qui contrÎle ces points plafonniers. 

Donc je redirige les 2 violets sur le nouvel interrupteur, et je laisse les 4 rouges en place. Quant-aux 4 fils oranges navette, Ă  quelle borne des 2 interrupteurs faut-il les raccorder ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
18/09/2024 Ă  16h35
18/09/2024 Ă  16h35
BigBen a écrit :

Il y a d'autres interrupteurs, ce que je voulais dire c'est qu'il n'y en a pas d'autre qui contrÎle ces points plafonniers. 

Justement la phase s'en va vers un autre interrupteur qui ne contrĂŽle pas ces plafonniers

BigBen a écrit :

Donc je redirige les 2 violets sur le nouvel interrupteur, et je laisse les 4 rouges en place. Quant-aux 4 fils oranges navette, Ă  quelle borne des 2 interrupteurs faut-il les raccorder ?

 Je ne comprend pas bien ce que vous voulez faire avec vos 4 navettes
Si c'est pour faire des va et vient il vous manquera des fils.

Précisez mieux votre besoin.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
19/09/2024 Ă  12h12
19/09/2024 Ă  12h12

Pour faire simple : mon salon est équipé d'un interrupteur double qui contrÎle ses 2 plafonniers, et je souhaite ajouter un deuxiÚme interrupteur (double aussi), pour les contrÎler depuis l'autre bout de la piÚce, en va-et-vient.

J'ai fais les schémas de cùblage (actuel / souhaité) mais en démontant l'interrupteur (photo), je m'aperçoit que ça ne correspond pas à mon schéma (1 fil en trop).

Je vous sollicite donc pour m'aiguiller, car je pense n'ĂȘtre pas loin mais je n'ai pas trouvĂ© la solution. 🙃

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10567
19/09/2024 Ă  13h27
19/09/2024 Ă  13h27

Hello

Prend le systÚme que tu a proposé ce sera plus simple 


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
20/09/2024 Ă  07h50
20/09/2024 Ă  07h50

Bonjour

Il est trÚs bien votre schéma souhaité

Et vous laissez le fil rouge "en trop" lĂ  oĂč il est.

Je vous conseille de prendre des couleurs différentes pour différencier les 2 types de navettes


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
20/09/2024 Ă  09h49
20/09/2024 Ă  09h49
efred a écrit :

Hello

Prend le systÚme que tu a proposé ce sera plus simple 

Les avis ne sont pas trÚs positifs sur la qualité du produit. Je n'ai pas vraiment trouvé d'équivalent de bonne facture et pas hors de prix. 

  Bonjour

Il est trÚs bien votre schéma souhaité

Et vous laissez le fil rouge "en trop" lĂ  oĂč il est.

Je vous conseille de prendre des couleurs différentes pour différencier les 2 types de navettes

Il y a 2 fils rouges, j'en prends un au hasard, ça n'a pas d'importance ? 
Quant-aux fils navettes, il faut les raccorder Ă  quelle borne des interrupteurs ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
20/09/2024 Ă  18h59
20/09/2024 Ă  18h59

Vous gardez les 2 rouges Ă  l'identique, avec le pont

Vous mettez un couple de navette aux borne de chaque extrémité


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par BigBen

avatar - BigBen
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
23/09/2024 Ă  11h16
23/09/2024 Ă  11h16
Carminas a écrit :

Vous gardez les 2 rouges Ă  l'identique, avec le pont

Vous mettez un couple de navette aux borne de chaque extrémité

 Comme ça ? 😳