Bonjour,
Je suis sur le point de faire mon tableau électrique. Mais quelques doutes.
Après quelques explications sur le fonctionnement des interrupteurs différentiels et leurs calculs ( amont et aval )
Suite à plusieurs recherches je trouve beaucoup de tableau similaire à celui-ci.
Est ce que mon tableau est correct ?
Où devrais-je plutôt prendre des interrupteurs différentiels 63a ?
Du coup, je ne comprend pas trop
Merci beaucoup pour votre aide
Fox
Bonjour
Ne cherchez pas à mettre des interrupteurs différentiels 40A.
Vous avez un risque de surcharge et ce n'est pas dans l'esprit de la dernière norme.
A réserver uniquement aux "petits" usage, par exemple un différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Et de toute façon, les 40A des 2 première rangées ne respectent pas la norme et la dernière est limite.
Des 63A sont nettement préférables et ne coutent qu'une dizaine d'euros en plus.
Personnellement je ne mets que des 63A type A qui assurent un max de sécurité et limite les contraintes de sécurité
Ensuite, dans quel contexte posez vous la question : logement neuf, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité ?
Je vous répond pour un logement neuf ou une rénovation totale :
Non conformité :
Remarques facultatives
Waw , je m'attendais pas à une réponse aussi complète.
Je vous remercie pour vos réponses et surtout précision.
C'est pour une rénovation total d'un logement.
Je vous joint une photo du tableau actuel.
Pas de soucis pour les différentiels 63a je m'en douté, effectivement je pense mettre que des type A du coup et bien répartir les disjoncteur.
Pour la ligne d'un sèche linge : en effet, je me suis posé la question d'ajouter une ligne dédiée, mais étant donné que nous n'en n'avons pas pour le moment, je ne suis pas certains de son futur emplacement ( si bien-sûr un jour il y en a un )
Les prises gtl ne sont pas obligatoires donc ?
Je peux très bien ne pas en mettre ?
Encore merci beaucoup 👍
En 2002 la norme a demandé 2 prises dans la GTL (pas forcément dans le tableau)
En 2015 elle a rendu faculative les prises dans la GTL
Depuis 2016 elle demande une prise à côté du tableau de communication
Mais si vous etes en rénovation peu importe. Ce sont des points de confort de la norme.
Autre chose, j'aurais pu ajouter : pas de circuit four ?
Aujourd'hui vous avez une cuisinière donc qui doit ce raccorder sur un 6² 32A
Mais si demain vous mettez une plaque et un four il faudra :
D'autant plus que je viens de me rendre que vous n'avez pas le nombre de circuit minimal pour l'électroménager (four, LL, LV, SL). Vous n'en avez que 2. Il en faut au moins 3.
Bien entendu pour une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf).
Si vous conservez des circuits ne pas augmeter les calibres des disjoncteurs par rapport à l'existant (et du coup c'est une rénovation partielle).
Je pense repartir de zéro, donc remplacer la totalité du réseau.
Je pensais essayé de garder la lumière et peut être les prises a voir.. ?
Pour la cuisinière je me suis trompé, c'est un branchement gazinière, il y a juste le four à alimenté. Est pour cela que j'avais mis un disjoncteur 20a ( il n'y aura pas de plaque ) et qu'il n'y a pas de four.
Il faut 3 lignes pour l'électroménager ??
Pour l'électroménager, il faut obligatoirement :
L'idée est de pouvoir s'adapter à tous les équipements que les occupants actuels et futurs du logement auront besoin
A d'accord je comprend.
Donc il me faut :
20a 2.5mm : LL, LV, FOUR
32a 6mm : cuisinière
Auttend rajouter le sache linge à côté du lave linge au point où j'en suis.
Et a ce moment tout serait ok ?
En tout cas que vous remercie pour votre aide. Ça fait vraiment plaisir.
Oui ce sera OK
Vous pouvez également mettre des disj 16A. De toute façon ces appareils se raccordent sur une prise 16A avec une fiche 16A.
Néanmoins un disj 20A restera conforme.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 23