Bonsoir,
Je viens de faire remplacer mon ancien tableau électrique datant de 1991 qui était doté de porte-fusibles Ph+N mais dépourvu d'ID.
Après l'ajout du nouveau tableau, j'ai provoqué accidentellement (je pensais que le circuit était coupé) un défaut d'isolation sur un circuit éclairage (toucher de la phase retour d'un plafonnier sur la terre !). L'ID de la rangée incriminée est bien descendu comme prévu, mais le DB a aussi coupé, ce qui n'est pas sensé se produire dans une installation récente.
L'électricien m'a suggéré que la sensibilité du DB était peut-être inférieure à 500 mA et qu'il faudrait à terme envisager son remplacement.
L'explication me semble probablement plus simple : il n'y a pas le S comme sélectif dessus. C'est un disjoncteur 30/45/60 A CCM de 1990. J'ai de bonne raisons de penser qu'il s'agit en fait d'un DB T c'est à dire à déclenchement immédiat.
Si vous voulez une photo, c'est possible.
C'est certes pas tous les jours qu'on se retrouve avec un défaut d'isolation, mais c'est moins sympa que ce soit le DB qui coupe tout que l'ID d'une rangée du tableau.
D'après ces premiers renseignements, est-il nécessaire de le faire remplacer par Enedis ?
Merci par avance de vos retours.
BOnsoir
Effectivement, le DB n'est pas sélectif et réagit sans doute plus vite que votre ID sur les défauts > 500mA
Vu qu'il n'y a pas de soucis de sécurité ni de dysfonctionnement, ENEDIS ne vous le changera pas gratuitement.
Donc voir si cela vaut le coup de payer, les défauts d'isolement, cela n'arrive pas souvent.
Bonsoir,
Il m'a été indiqué qu'en effet le service sera payant de 57,74 Euros.
Je le donne à titre indicatif pour ceux qui voudraient faire la même opération que moi.
Oui c'est peu, j'ai connu en moyenne un défaut d'isolation environ tous les 10 ans.