Bricoleur du Dimanche

Problème de la répartition de l’intensité lumineuse sur 3 lampes identiques montées en série/parallèle

avatar - Guilhem1366
Petit nouveau
Message(s) : 1
08/07/2017 à 21h57
08/07/2017 à 21h57
Bonjour, j'ai un problème suite à un montage de 3 lampes extérieures (2 sont montées en dérivation et la 3e est en série avec l'ensemble constitué par les 2 autres) : quand j'allume, seule la 3e lampe (celle montée en série) s'éclaire normalement, les 2 autres sont très très faiblement éclairées. Les 3 lampes sont identiques (ultra basique, aucune électronique), les ampoules sont les mêmes (osram halogène 47W, équivalent 60W). Je suis surpris par ce résultat, je m'attendais à ce que les 3 lampes fonctionnent parfaitement, sans impact lié à position de la lampe dans le montage, vu les faibles puissances en jeu (60W max par lampe). Avez-vous une idée de ce qui expliquerait ce fonctionnement et comment revenir à un éclairage efficace ? Merci d'avance :-)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/07/2017 à 22h27
08/07/2017 à 22h27
Bonsoir

Ne surtout pas faire de montage en série.
Cela divise l'intensité lumineuse des lampes et si une ampoule claque plus rien ne fonctionne

Toujours faire un montage en parallèle

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
09/07/2017 à 07h00
09/07/2017 à 07h00
salut
2 lampes de 230 volts en série divise par 2 la tension de chacune (115 volts) à puissance égale quelle soit la puissance nominative.
dans ton branchement ce n'est pas la 3° qui a été mise en série mais les 2 premières,
voir dessin

Images jointes :

lampe série.png
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
09/07/2017 à 07h29
09/07/2017 à 07h29
Si vous voulez aller de lampe en lampe il faut faire un montage en parallèle par repiquage

Images jointes :

Inter 6.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
20/07/2017 à 20h21
20/07/2017 à 20h21
Bonsoir,

Drôle d'idée de faire des trucs comme ça, mais Guilhem1366 demande à comprendre le résultat constaté.

1) 3 lampes identiques (L1,L2,L3), soit R leur impédance, qu' on suppose résistive.
2) L1 et L2 en parallèle: résistance équivalente R/2
3) L1 et L2 en parallèle suivies de L3 en série: résistance équivalente R/2 + R = 3R/2
4) Intensité totale traversant le circuit: I =V / (3R/2) = 2V / 3R

5) Puissance absorbée par L1 (ou par L2), qui se répartissent pour moitié le courant I dans les deux branches en //:
(2V/6R)^2 x R = V^2 / 9R au lieu V^2 / R si on appliquait directement V aux bornes de L1 ou L2.
Ces deux lampes sont dans des conditions où elles ne peuvent pas fonctionner à plus du 1/9 (11%) de leur puissance nominale, donc normal qu'elles n'éclairent pas.

6) Quant à L3 la puissance absorbée est (2V/3R)^2 x R = 4V^2 / 9R, soit seulement 4/9 (44%) de la puissance nominale, elle accepte d'éclairer mais n'est pas dans les conditions optimales.

Et pour être complet on notera que le circuit peut être considéré comme un pont diviseur de tension avec 1/3 de la tension aux bornes de L1 et L2 en // et 2/3 aux bornes de L3, ce qui est cohérent avec le résultat concernant les puissances de fonctionnement.

Voilà, juste une petite contribution pour aider à revenir aux bases, c'est toujours sain.


-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 68