Bricoleur du Dimanche

Section de fil sous 220 et 380 V

Par abfouz

avatar - abfouz
Bricoleur
Message(s) : 89
10/05/2013 à 14h31
10/05/2013 à 14h31
Bonsoir à tous;
Si j'utilise une telle section de fil en fonction d'une puissance et d'une longueur determinées sous tension 220V monophasée et lorsque je veux utiliser les memes coordonnés sous tension triphasée 380V ( 3 x 220V) est ce que j'utilise la meme section avec la meme puissance et la meme longueur ?
Cordialement et erci

Demander la Science du Berçeau à la Tombe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/05/2013 à 15h14
10/05/2013 à 15h14
Bonjour.
Si le problème est la chute de tension (notamment à cause de la longueur de la ligne), tout sera meilleur en tri, sauf le coût du disjoncteur de départ.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
10/05/2013 à 15h16
10/05/2013 à 15h16
Bonjour

Votre question est trop vague.

Il faut plutôt raisonner intensité et, si risque de chute de tension, longueur.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/05/2013 à 18h40
10/05/2013 à 18h40
Ha ha Carminas, je t'ai grillé sur ce coup ! Ça se voit à ton pseudo Explose de rire
Mais tu as bien raison à propos de l'imprécision de la question: avec plus d'infos on pourrait donner des réponses précises (notamment grâce à tes outils).
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 56