Bricoleur du Dimanche

Section de fils pour plaque induction 2 feux

avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2475
04/02/2021 à 15h59
04/02/2021 à 15h59

Bonjour,

Quel section de fils faut il utiliser pour le raccordement d'une plaque induction 2 feux dont la consommation annoncée est de 3500w ?

A priori du 2,5mm2 avec disjoncteur 20A suffit mais si un jour quelqu'un remplace cette plaque par une 4 feux, la section sera trop petite. Cela ne pose pas de problème de prévoir tout de même l'alimentation en 6mm2 avec disjoncteur 32A même pour ne consommer que 3500W maxi?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
04/02/2021 à 17h59
04/02/2021 à 17h59

salut

tu peux mettre une ligne 6 mm² sous disjoncteur 32 A pour alimenter une plaque 2 feux. Cela ne pose aucun problème.

ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2475
04/02/2021 à 22h09
04/02/2021 à 22h09

Re,

Merci pour ta réponse rapide et précise.

Tu déconseilles bien le 2,5mm2 même si ça suffirait pour les 3500w de la plaque ? Quels sont les risques ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
04/02/2021 à 22h26
04/02/2021 à 22h26

Bonsoir

Vous branchez bien une lampe de chevet de 40W sur un circuit prise en 2,5² 20A qui vous autorise 4600W


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2475
04/02/2021 à 22h38
04/02/2021 à 22h38

Tout à fait, qui peut le plus peut le moins je n'ai pas de doute la dessus. Je me posais la question car c'est vrai que le 2,5mm2 est quand même plus facile à passer que le 6mm2... Comme c'est une rénovation d'appartement (location) ou la cuisine est entièrement à créer, je voulais faire au plus facile 😆.

Mais j'avoue que la possibilité que quelqu'un un jour se dise "tiens je vais remplacer la plaque 3500w par une 7000w" et ça poserait problème.

Bon du coup je vais rester conventionnel, je passerai du 6mm2 avec disjoncteur 32A.

Merci encore.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
04/02/2021 à 22h51
04/02/2021 à 22h51

C'est pour cela que la norme demande du 6² 32A : pour pouvoir accepter tout type de plaques.

Même si certaines comme la votre pourrait effectivement se raccorder sur un 2,5² 20A.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2475
04/02/2021 à 23h05
04/02/2021 à 23h05

Merci pour ces précisions. Va pour le 6mm2 alors 😊

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 103