Bricoleur du Dimanche

section fils

Par emeric24

avatar - emeric24
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
21/02/2016 à 21h46
21/02/2016 à 21h46
Bonjour,

ma maison était en triphasé 3 x 15A avec section fils de 6 mm2 protégé au tableau par différentiel 30mA 63A.

Suite à ma demande ERDF m'a passé en monophasé,15A provisoirement en attendant de passer à 30 voir 45 comme je leur avais dis.
Le technicien erdf a donc changé le couple compteur/disjoncteur erdf 300mA.

Ce changement (du tri au mono) m’obligeait donc, pour être dans les normes:
-à remplacer mon différentiel tableau triphasé d'origine 30mA 63A par deux identiques en mono.
-a recâbler en 16mm2 depuis la sortie disjoncteur 300mA erdf (16mm2 car maison de 200m2, donc contrat 45-60A possible).

Je viens de voir que le câblage erdf se compose de 4 "gros câbles" d'alimentation qui vont dans une boite erdf grise "plombée" puis le reste du câblage, jusqu'au disjoncteur 300mA erdf, est toujours câblé en 6 mm2!!
Les plombs ne m'autorise pas à changer le câblage.

Je ne comprends pas que le technicien n'a pas remplacé "ces anciens" fils 6mm2 par du 16mm2,
Je pensais que la limite du 6mm2 était de 30A, je dois les rappeler pour changer ces câbles?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9452
22/02/2016 à 08h00
22/02/2016 à 08h00
Bonjour

Tout ce qui est en amont du disjoncteur ERDF est du domaine d'ERDF.

On peut supposer qu'ils ont mis les câbles 6 mm2 en parallèle, mais vu que tout est plombé je ne comprends même pas comment vous pouvez voir cela.
A noter que si vous êtes reglé sur 15A, votre DB est un15/45A donc pour l'instant limité à 45A.
Ceci explique peut être cela.

En revanche en aval du DB, le 2x10mm2 ou 2x16mm2 est de votre ressort.

C'est bizarre que si vous aviez 45A avant, ils n'aient pas maintenu 45A Confus

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par emeric24

avatar - emeric24
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
22/02/2016 à 22h15
22/02/2016 à 22h15
Bonjour,

-j'ai bien 4 gros câbles (25mm2 ?) qui vont dans le boitier gris d'arrivée erdf, logiquement 3 phases + 1 neutre.
Puis c'est bien uniquement 2 fils de 6mm2 qui sortent de là pour aller au compteur puis au différentiel erdf, il y en avait 4 d'origine car c'était du tri., mais le technicien n'a bien garder que 1 phase + le neutre pour le mono.

-Je ne saurais dire si il a repiqué la phase de 6mm2 sur une ou sur les 3 phases de l'arrivée erdf ; sinon le "DB" est effectivement un 45A d'intensité maximum mais j'imagine que leur "ligne" en 6mm2 flambera avant d'y être.

-l'ensemble des boitiers erdf (boite grise d'arrivé + compteur + diff. erdf) sont fixés sur "une platine en bois" ; j'ai simplement dévissé cette platine du mur pour y tirer proprement, depuis l'arrière, ma nouvelle ligne en 16mm2, du diff. erdf vers mon tableau .
De dessous on voit/devine facilement les branchements erdf..

-j'ai passé cette maison en 15A mono (abonnement le moins chère) car rien ne justifiait qu'on ait du tri. (3X15A le minimum)... en 45A.
Notre "ancienne résidence principale" était aussi à 15A mono... durant 13 ans pour 3 personnes et sans soucis.
Faut juste éviter machine à laver, lave vaisselle et four en simultané...

Ce type de contrat me convient pour l'instant, je le passerais à 30A lorsque j'aurais remis en route ma piscine... et que j'aurais automatisé mes ouvertures.
Je pense au 45/60A surtout pour l'avenir, on ne sait jamais, ou en cas de revente un jour.

Enfin bref, pensez vous que je dois demander à erdf de passer me recâbler leur partie en 16mm2 (voir 10mm2), si cela peux éviter un futur incendie Sourire

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 69