Bonjour,
Je me lance dans la modernisation de mon installation électrique. Je coince sur un problème de disjoncteur. Celui du chauffe-eau (voir photo) en 3x16A sur une installation monophasée. Je précise qu'il y a aussi du triphasé dans la maison mais à priori, il me semble que c'est une terre qui entre au centre du tryptique.

Connaissez-vous ce type de montage et puis-je le remplacer par un 32 A ?

Merci d'avance pour vos conseils,
Amitiés

ML

Images jointes :

IMG_20220619_151242_6.jpg

Tout à apprendre et prêt à tout partager
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
19/06/2022 à 17h33
19/06/2022 à 17h33

Bonjour

Ne vous fiez pas aux couleurs des fils, surtout que du scotch rouge a été mise dessus.

J'opterai plutôt pour l'alimentation du chauffe-eau en tri.

Pourquoi un 32A ?

 

Regardez au niveau du chauffe-eau s'il est alimenté en tri ou en mono pour en avoir le coeur net.

 

Et mesurez les tensions sur les pôles en sortie de ce disjoncteur.

Si c'est du tri vous devez trouvez :

  • 400V entre 2 pôles (testez les 3 paires possibles)
  • 230V entre chaque pôle et le bornier de neutre