Bonjour,
Je rénove en ce moment ma salle de bain et vais bientôt m'attaquer à la plomberie.
L'eau arrive dans la salle de bain par un tube multicouche diamètre 20x2 (inscription visible sur l'écrou) et repart sur un tuyau PER 16x1,5 par l'intermédiaire d'un raccord à 90° (voir photo ci-dessous)
Je souhaite passer en multicouche (baignoire-douche, ballon eau chaude, machine à laver, lavabo).
Le tuyau eau chaude partant vers la cuisine est en PER 12x1,1 (j'ai cru comprendre que ce n'était pas le bon diamètre pour un évier) et ne peut être changé car il est encastré dans le faux plafond et derrière la cloison.
J'ai plusieurs interrogations :
- Je n'arrive pas à trouver l'information pour les raccords permettant de passer d'un circuit multicouche vers PER et inversement (d'où mon interrogation sur la photo) ;
- Je compte raccorder mon ballon eau chaude 100L en 20x2. Pour la sortie eau chaude, dois-je repartir sur le même diamètre ? et comment faire le raccord avec le per 12x1x1 ?
Merci par avance pour vos réponses
Bonjour,
Faite un petit croquis de votre installation car peu évident de s'y retrouver dans ce mélange de diamètre et de nature de tuyau.
Cdlt
Re,
Pour info et à toute fin utile :
Pour un ballon,
Multicouche 26 x 3
Évier: 20 x 2
Per,
Ballon : 20 x 1,9
Évier : 16 x 1,5
Du per de 12 x 1,1 pour une cuisine est insuffisant, il n'assurera pas un débit correct.
Les raccords permettant de raccorder entres elles des canalisations de natures différentes sont des "raccord mixte" en cas de différence de diamètre, il faut simplement jongler avec des réductions.
Cdlt.