Bonsoir
Mon compteur est au fond de mon jardin enterré et le réducteur même si il est à l'intérieur de la maison est bien situe après compteur.
Au fait j'ai fais le test suivant : débrancher le chauffe eau électriquement et donc du coup j'avais une bonne pression de 3 bars sans tirage et 2,5 avec tirage. Puis quand j'ai remis en route j'ai isoler tout les mitigeurs et bien 5/6 bars . Ce qui me permet de conclure que ce n'est pas mon réducteur ni un mitigeur défaillant mais bien mon chauffe eau le problème. Groupe de sécurité qui est neuf et qui est défaillant? Ou chauffe eau en lui même?
Merci
Bonsoir
Mon compteur est au fond de mon jardin enterré et le réducteur même si il est à l'intérieur de la maison est bien situe après compteur.
Au fait j'ai fais le test suivant : débrancher le chauffe eau électriquement et donc du coup j'avais une bonne pression de 3 bars sans tirage et 2,5 avec tirage. Puis quand j'ai remis en route j'ai isoler tout les mitigeurs et bien 5/6 bars . Ce qui me permet de conclure que ce n'est pas mon réducteur ni un mitigeur défaillant mais bien mon chauffe eau le problème. Groupe de sécurité qui est neuf et qui est défaillant? Ou chauffe eau en lui même?
Merci
hello je t ai écrit de poser un anti retour et tu le mets après le réducteur cela porte un non qui dois d inspiré