le 02/03/2010 à 21h50

RESOLU - Disjoncetur qui fait sauter le differentiel

Bonsoir à tous,

Voila je viens vers vous parce-que j'ai tout essayé de mon coté mais je ne trouve pas la panne.

Je vous expose les faits:
Je viens de rénover une maison, j'ai fait une partie avec l'électricité aux normes, l'autre partie j'ai conservé pour l'instant l'installation actuelle.
La maison était avant en triphasé, je l'ai fait passer en monophasé par EDF.
Le problème viens de l'ancienne installation. J'ai câble avec 3 phases et un neutre qui était relié à un disjoncteur triphasé, j'ai enlevé ce disjoncteur triphasé+1neutre par 3 monophasé+neutre. J'ai donc ponté le neutre entre les 3 nouveaux disjoncteur.

Le problème est que depuis la tempête de vendredi j'ai un disjoncteur qui fait sauter le différentiel quand je l'enclenche.
J'ai débranché le neutre et la phase en aval de ce disjoncteur pour vérifier si le disjoncteur était mort. ça ne saute pas.
J'ai débranché tous les équipements électriques qui pouvait y être branché. ça saute toujours.
J'ai enlevé chaque prise de courant et applique (oui sur le disjoncteur il y a lumière et prise de courant, vive les ancienne installation). ça saute toujours.
Je suis persuadé qu'il n'y a rien d'autre de branché sur ce disjoncteur (pas de lumière extérieure, pas de sonnette ou antenne etc...).
J'ai vérifié si il n'y avait pas eu d'infiltration d'eau.
La boité de dérive est ok.

Pouvez vous m'aider? j'avoue que là je ne sais plus où chercher.
Liens commerciaux
le 03/03/2010 à 07h29

ça saute

Bonjour
Le problème est bien connu, sur une ancienne installation tri il est fortement déconseillé de mettre plusieurs différentiel, tu passe les neutres sous plusieurs différentiels, pas étonnant que ça saute et c'est même normal!!
Dans ce cas ne mettre qu'un seul différentiel en 63A 30mA!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 03/03/2010 à 08h19

oui mais...

Salut,

merci pour ta réponse.
Le seul souci c'est que je n'ai qu'un seul différentiel. il est en tête et fait 40A 30mA.
L'installation à bien fonctionné pendant 3 jours et le dit disjoncteur à sauté pendant la nuit et depuis impossible de le remettre sans faire sauter le différentiel.

Donc d'après ce que je viens de rajouter je dois toujours changer mon différentiel en un 63A 30mA?
le 03/03/2010 à 10h17

RE : Disjoncetur qui fait sauter le differentiel

Bonjour c

J'ai compris quye tu ax remplacé ton

Tes infos ne sont pas claires ..
Tu semble mélanger ID, DD , ...depuis le début

et là .....
L'installation à bien fonctionné pendant 3 jours et le dit disjoncteur à sauté pendant la nuit et depuis impossible de le remettre sans faire sauter le différentiel

J'avoue ne pas comprendre ... et si nécessaire, gais nous un petit dchéma de cette organisation ...

Cordialement
le 03/03/2010 à 10h42

reponse

Bonjour,

Ton diff sans doute HS, il était peut-être trop faible.



David
Liens commerciaux
le 03/03/2010 à 21h02

Merci

Je viens d'acheter un differentiel 63A 30mA.
Tout fonctionne à nouveau.

Merci bien pour votre aide Sourire
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

sigonniere , chris_wafer , domi57 , Garulfo , brigolotte

Visiteurs non identifiés : 228
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >