Bonjour,
Merci de vous intéresser à mon sujet.
Je suis loin d'être un spécialiste de ce type de chauffage mais voilà ce que j'imagine.
Dites-moi si je me trompe

La longueur de boucle de 74m avec un pas de 15cm a été calculée pour une surface de salle de bains de 8,4m2 et pour une déperdition donnée. Ce résultat, on l'a.
La surface au sol est amputée de la surface de baignoire d'angle (environ 2m2) et de la douche (environ 1m2).
La surface restant disponible pour le chauffage est donc de 5,4m2.
J'aurais tendance à dire que, avec ou sans baignoire, la déperdition dans la salle de bain sera la même. La puissance de chauffage nécessaire sera donc également la même.
Le résultat de calcul donne un pas de 15 cm sur la surface totale de 8,4m2.
Un pas de 15 correspond à une densité de 6,7 m / m2. Sur la surface totale (8,4m2) cela représente 56,28 m de tube (6,7 x 8,4).
Si l'on pose avec un pas de 10 (10m/m2) sur les 5,4m2 de sol disponibles on obtient 54m de tube (10 x 5,4).
On a alors une longueur de tube presque équivalente. Certes, le sol sera plus chaud (densité de tubes supérieure) mais l'efficacité du chauffage devrait être conservée.
Désolé pour la longueur. J'ai bon ou pas ?