Bricoleur du Dimanche

Ajout d’un coupe-circuit/disjoncteur sur un vieux tableau avec coupe-circuits

Par semoi

avatar - semoi
Petit nouveau
Message(s) : 1
04/03/2021 à 00h14
04/03/2021 à 00h14

Bonjour,

Sur un vieux tableau, avec des coupe-circuits à fusibles, et 1 seule borne en haut, je voudrais rajouter un nouveau coupe-circuit, pour tirer un câble (prise jardin).

A Leroy Merlin, je n'ai trouvé que des disjoncteurs Phase+Neutre, avec 2 bornes en haut.
Le problème est que le peigne ne tombe pas en face, et que le disjoncteur est plus haut.

Sur Legrand, j'ai vu qu'il existait des coupe-circuits avec 1 seule borne, comme le 05811 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31504-unipolaires/coupe-circuit-1p-pour-cartouche-cylindrique-domestique-16a

Que pensez-vous qu'y soit le mieux ?

 

PS : ce tableau est celui du garage, et non le principal de la maison (sur lequel il y a un différentiel)

 

Merci d'avance pour vos conseils

Images jointes :

IMG_20210303_232935.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
04/03/2021 à 00h51
04/03/2021 à 00h51

Les disjoncteurs P+N pour le résidentiel ne protègent que la phase et ils coupent le neutre en cas de défaut. Vous pouvez donc rester en neutre commun au bornier, dans un premier temps.

Dans cette optique, soit vous trouvez un porte-fusible (technique obsolète) soit vous posez un disjoncteur P+N en n'utilisant que la phase (que vous devrez reprendre hors peigne, contrainte physique). Mais c'est dommage de ne pas profiter de cette création de circuit pour se mettre à niveau.

Ma solution de cœur serait de remplacer tous vos porte-fusibles par des disjoncteurs P+N à bornes automatiques en les reliant complètement avec 2 peignes. A raison de 7-8 euros par disjoncteur (406782/406783 ou 092892/092893 chez Leroy Merlin) avec un disjoncteur et un/deux peigne(s) (404926) supplémentaires et la borne de raccordement à connexion auto (405207) il y en aurait pour environ 70 euros. Ça vous obligerait à retrouver le fil de neutre de chaque circuit et à n'employer que du fil rigide en sortie mais vous gagneriez en facilité d'usage et surtout en sécurité. Les dents du peigne visibles sur toute sa longueur ne me plaisent pas du tout, on ne devrait pas pouvoir toucher une pièce métallique nue sous tension. Il y a un vieux télérupteur qui gène au milieu, il ne devrait pas se trouver sur le chemin du peigne mais en bout de rangée (ou alors, le remplacer par un 412420 qui permet le passage du peigne). Les dents non utilisées doivent être isolées ! (cache plastique, petit domino...)

Je vous mets en pièce jointe un exemple pour vous donner une idée, avec télérupteurs et un interrupteur différentiel en tête (vous auriez la borne de raccordement à la place).

Images jointes :

20210304_094114.jpg
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 71