Bricoleur du Dimanche

Ajouter un disjoncteur sur une rangée

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
20/03/2023 à 21h11
20/03/2023 à 21h11

Bonsoir à tous, 

Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? 


Merci. 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
21/03/2023 à 15h52
21/03/2023 à 15h52

Bonjour

Avant toute réponse, ou conseil : 

Quelle est ta puissance souscrite actuellement ? 

et quel est le calibre de ton DISJ DE BRANCHEMENT ENEDIS  ?

Par ailleurs, il semble qu'il ne s'agit que d'une partie de ton tableau principal,
peut-on voir également la partie gauche ?  

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
21/03/2023 à 22h11
21/03/2023 à 22h11

Bonsoir et merci pour ta réponse,

Actuellement la puissance souscrite est de 9kva.

Voici les photos demandées, y compris le disjoncteur Enedis.

Merci encore.





ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
22/03/2023 à 11h10
22/03/2023 à 11h10

Bonjour,

Votre inter-diff est beaucoup trop chargé !

Suivant la norme actuelle, il ne faudrait pas dépasser 8 départs derrière.

De plus, son intensité ne répond ni à la règle amont ni à la règle avale. Pour l'amont il faudrait un 63A puisque disjoncteur de branchement 60A et pour l'aval, c'est impossible d'y répondre vous avez 140A, même divisé par 2, il reste 70A.

Et si vous changez pour un 63A, prenez un type A car il semble qu'il y ait au moins le circuit 32A plaque de cuisson et le circuit lave-linge derrière.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
22/03/2023 à 11h28
22/03/2023 à 11h28

Bonjour

La limite à 8 et les règles amont et aval datent de 2015, donc ne s'appliquent pas à une installation plus ancienne (la norme n'est pas rétroactive)

Néanmoins indépendamment de ces règles, les rangées sont bien chargées et supporteront mal un ajout.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
22/03/2023 à 13h10
22/03/2023 à 13h10
Citation :

La limite à 8 et les règles amont et aval datent de 2015, donc ne s'appliquent pas à une installation plus ancienne (la norme n'est pas rétroactive)

Salut Carminas,

J'ai précisé "selon la norme actuelle"...

Je suis d'accord avec toi que la norme actuelle ne concerne que les installations construites ou rénovées après son entrée en vigueur, mais justement, je pense que lorsque l'on intervient sur une installation, c'est le bon moment pour faire le point et éventuellement corriger les soucis.

Perso, je ne rajouterai pas un départ 16A sur cette rangée sans au moins changer l'inter-diff pour un 63A.

ou créer un compte pour participer

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
22/03/2023 à 14h00
22/03/2023 à 14h00

Bonjour et merci pour vos réponses,

Si je change l'interrupteur différentiel pour un 63a le peigne actuel s'adaptera aux disjoncteurs à côté ? Car la marque Merlin Gerin n'existe plus.

Sur la deuxième rangée il faudrait aussi un 63a ?

Mes conducteurs actuels qui alimentent mes 40a devront être changés par des plus gros encore ?

Il faudra changer l'abonnement auprès d'EDF ? J'ai actuellement 9kva.

J'avoue avoir du mal à saisir la différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel, actuellement sur les deux premières rangées il n'y a pas un disjoncteur différentiel à gauche de chacune ?

En prenant un 63a je pourrais ajouter mon disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée ?

J'aurais aussi pu ajouter un interrupteur différentiel (et non disjoncteur différentiel du coup ?) sur la rangée tout en bas mais je n'ai plus de place sur les borniers, et vu que cette marque n'existe plus comment faire pour en trouver qui s'adapte bien ?

Merci et désolé si mes questions vous semblent bêtes mais j'ai envie de faire bien.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
22/03/2023 à 14h09
22/03/2023 à 14h09

L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.


En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.

Chez vous ce ne sont que des interrupteurs différentiels

Si plus de place en bas la solution serait de remplacer l'interrupteur différentiel 40A par un 63A (type A tant qu'à faire)


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
22/03/2023 à 14h30
22/03/2023 à 14h30

D'accord merci, dans ce cas le diamètre des conducteurs resterait le même qu'actuellement du coup ?

Le peigne actuel de mes disjoncteurs Merlin Gerin pourrait s'adapter aux nouveaux ? Ou alors les peignes sont standards peut être ?

J'ai vu que chez Schneider Electric ils ont une gamme XE et XP, je pense qu'il faudrait prendre des XP, ce serait la version vissable.

D'après vous ce serait bien de mettre un 63a sur la rangée du milieu aussi ?

Étant donné que le disjoncteur d'Enedis est de 60a pas de problème à mettre des 63a sur mon tableau ?

Avec un 63a pas la peine de passer mon contrat de 9kva à 12kva ?

Encore une fois désolé pour toutes ces questions. Je veux tout le temps essayer de faire pour le mieux, dans la mesure du possible bien sûr.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
22/03/2023 à 15h31
22/03/2023 à 15h31

1/ Les peignes et l'écartement des dent est standard

Par contre la position avancée/reculée des bornes n'est pas la même selon les marques.

2/ C'est quoi les gros consommateurs à droite de la rangée du milieu ? Parce qu'on ne lit pas bien et du coup difficile de savoir si c'est surchargé

3/ 63A c'est la valeur maxi que le différentiel accepte avant de se détériorer

Donc aucun soucis si vous tirez moins 

4/ Avec un 63A, vous pouvez avoir sans soucis un abonnement 3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
22/03/2023 à 15h38
22/03/2023 à 15h38

D'accord merci.

Les gros consommateurs sont le lave vaisselle et le four sur la rangée du milieu.

Pour l'écartement je ferais le test ce soir avec un disjoncteur Merlin Gerin et le peigne Schneider, j'espère que ça s'adaptera.

En faisant ça je pourrais ajouter un disjoncteur de 16 sur ma première rangée du haut du coup ?

Je suppose que les conducteurs actuels peuvent être conservés pour les ID de 63a.

Merci encore.

ou créer un compte pour participer

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
22/03/2023 à 15h53
22/03/2023 à 15h53

Et sur le premier tableau à gauche il faudrait aussi mettre un 63a ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
22/03/2023 à 16h46
22/03/2023 à 16h46

Non, celle du haut c'est la plus chargée

S'il n'y a que four et LV en gros consommateurs  (il me semblait qu'il y en avait 3) inutile de passer en 63A et vous pouvez même y ajouter votre circuit

Sur celui de gauche visiblement chauffe-eau et chauffage. Il faudrait connaitre la puissance cumulée des appareils pour se prononcer


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
22/03/2023 à 17h46
22/03/2023 à 17h46

Merci une nouvelle fois.

Pourtant tout en haut il y a la plaque de cuisson et le lave linge, au total sur la premier rangée il y a 140a total de disjoncteurs et au milieu 150a cumulés sans compter le 16a de l'éclairage salon.

Au milieu il y a aussi un disjoncteur pour le sèche linge mais on en a pas et on en aura pas.

Selon vous ce serait mieux au milieu ?

Donc le 63a uniquement sur la première rangée du coup.

Merci de votre temps c'est très gentil.

ou créer un compte pour participer

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
22/03/2023 à 20h58
22/03/2023 à 20h58

Merlin Gerin appartenait à Schneider donc, aucun soucis de compatibilité. Il faut prendre la gamme XP à vis seule compatible avec votre tableau existant.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : JeanBENDO , TARTARIN50

Visiteurs non identifiés : 173