Bonjour, Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur le problème de coup d’électricité quand on prend une douche et qu'on touche le robinet... Concernant mon problème je ne trouve rien de commun : Sous la douche je reçois du courant électrique quand je touche le robinet (évidemment je n'y vais plus). J'ai fait venir un électricien qui a testé la terre et elle est bonne, et avec son appareil il trouve du courant sur le mitigeur de la douche, du lavabo et sur le robinet du WC (le tout dans la même pièce). De plus, tout est relié en PER (non conducteur). J'imagine donc que le courant passe par l'eau, et ce ne sont pas les robinets qui sont en cause. Lorsque je coupe le disjoncteur de la sdb en question, le problème disparaît. J'habite depuis le 24/02/18 une maison où je viens de faire faire des travaux (pas d’électricité). J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne au gaz. J'ai une sdb au rez de C qui n'a pas ce problème. Alors ma question est : Savez vous d'où cela peux provenir?? Merci d'avance
Bonjour Rheida, espérons que ce gros problème soit résolu, mais je crois (si c'étit moi) que j'aurais perdu confiance à me servir du dit robinet. cordialement
c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
bonjour à tous, Bon! nous ne saurons jamais comment l'électricité a pu circuler dans l'eau. En effet, l'électricien persiste sur l’interrupteur, alors que lorsque je suis rentré hier soir il a laissé un indice... Il a oublié de refermer la trappe d’accès aux combles. Il est donc allé à la boite de dérivation qui était aussi en cause sur le problème de prise (lumière de la sdb qui s'allume quand je branchais un appareil dans la prise de la chambre). Une fièrté stupide pour ne pas reconnaître que l'erreur venait bien de son travail. En tout cas, le pb n'est plus là. Et c'est vrai que je mettrais du temps avant de prendre ma douche sereinement... Merci encore à tous
Votre intervention a certainement été très utile pour certains septiques éventuels. En effet même si votre installation d'eau est faite en matière isolante, il FAUT quand même relier toutes les parties métalliques entre elles et la terre. Un fluide (ici l'eau) est un conducteur (certes un mauvais, mais quand même s'en est un) , qui peut ramener des potentiels d'on ne sait où, et les communiquer aux robinets. Vos pieds dans l'eau et votre corps sont au potentiel de la terre. Quand votre main touche le robinet , le courant traverse votre corps.......
Moralité : dans une salle de bain , MEME en PER il faut relier ensemble et à la terre TOUTES les parties métalliques COMME si l'installation était en cuivre. Si cela avait été fait vous n'auriez pas été en DANGER (car vous l'avez été ""à l'insu de votre plein gré"").
Ce sera peut être dur à avaler pour lui, mais votre électricien devrait méditer ceci.....
Il est donc allé à la boite de dérivation qui était aussi en cause sur le problème de prise (lumière de la sdb qui s'allume quand je branchais un appareil dans la prise de la chambre).
Bonjour,
Ca; tu ne l'as pas dit
On ne va pas s'étendre plus, mais il y avait donc un bel imbroglio dans les conducteurs. A partir de là, tout est envisageable.
Mais tu ferai bien de méditer ce que dit l'ami poiluu; parce que c'est une sécurité loin d'être négligeable