Bonjour.
En dehors du fait que je suis à peu près sûr de n'avoir pas le droit de le retirer, quelle raison aurais-je de laisser en place ce vestige encombrant et inutile ?
Bonjour.
"étant donné que vous protégez le tableautin avec 16 A le 20 A devient juste un moyen de coupure puisque le 16 A protège ce 20A , c'est l'inverse qu'il aurait été préférable de faire."
Serait-il mieux de le repiquer le disjoncteur du chauffe-eau depuis un disjoncteur 20A, même si celui-ci ne serait pas le dernier du tableau ?
"on ne sait pas si vous les avez remplacé par plus long"
Non. J'avais un disjoncteur AEG 16A en rab, mais je n'ai pas ce matos-là.
Le chauffe-eau est un 100 litres de 1200W. Et il est seul sur la ligne.
Merci à tous de votre aide !