Bricoleur du Dimanche

Modification dédoublement et anomalie sur un circuit de convecteurs

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
15/03/2023 à 00h04
15/03/2023 à 00h04

Bonjour,

Suite à des travaux d'électricité, il restait un circuit de 2 convecteurs chambre (1500 et 1000 W) ainsi que d'un sèche-serviettes (1700 W - 700 séchage, 1000 chauffe pièce). Le circuit était à l'origine doté d'un fusible 20 A. Le câblage commun était en 2,5 mm² et les connexions terminales en 1,5 mm². Cette configuration a motivé à un passage à un disjoncteur de 16 A.

Je suis resté circonspect par cette nouvelle config, car il y a un risque de surcharge et il y a trop d'appareils sur le circuit.

La norme NFC 15-100 précise même que la SdB soit avoir un convecteur sur un circuit spécifique.

J'ai donc décidé de tirer deux nouveaux fils PH + N en 1,5 mm² dans une gaine ICTA 25 remplie de 5 conducteurs en 2,5 mm² et 2 conducteurs en 1,5 mm². Le total de surface occupée est donc de 76,6 mm². Je devais passer un virage à 90 ° puis environ 11 mètres de longueur. Après lubrification, le tire-fil est arrivé à aller du tableau au boitier de dérivation du plafond de la SdB. Ainsi, le sèche-serviettes aura son propre circuit.

Vu que je rajoute deux conducteurs, la surface occupée sera alors de 93,7 mm² sachant que le tiers d'un gaine ICTA 25 est de 88 mm². Est-ce excessif ?

Je n'avais aucun autre choix possible, la gaine étant dans une épaisse couche de béton (Incorpo en appartement).

A cette occasion, j'ai découvert qu'il y a une discontinuité de gaine sur l'ICTA 16 qui part du boitier de dérivation à la sortie de câble. Je pense qu'elle se situe au niveau de la semelle supérieure de la cloison alvéolaire où est accroché le sèche-serviettes.

Je pensais faire un trou à la scie cloche sur l'emplacement approximatif de cette discontinuité, couper les fils et faire un raccordement avec des Wago dans un boitier encastré.

Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Auriez-vous d'autres suggestions ou conseils à me donner ?

J'ai des photos si vous souhaitez...

Merci à vous

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
15/03/2023 à 06h58
15/03/2023 à 06h58
Citation :

Vu que je rajoute deux conducteurs, la surface occupée sera alors de 93,7 mm² sachant que le tiers d'un gaine ICTA 25 est de 88 mm². Est-ce excessif ?

Bonjour,

La norme ne fixe plus l'occupation maximum des gaines, elle recommande simplement de ne pas dépasser 1/3 pour faciliter le tirage, mais ce n'est plus une obligation.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
15/03/2023 à 07h11
15/03/2023 à 07h11

Bonjour

Je n'ai pas bien compris où étaient les parties communes et non communes, mais le risque me semble proche de zéro

Idem pour le circuit dédié à la sdb : c'est un critère de confort de la norme apparu il y a quelques (et la norme n'est pas rétroactive) au cas où un défaut sur le radiateur de la chambre rende le chauffage sdb inopérant. Mais dans les faits cela n'arrive jamais.

Perso je n'aurais sans doute rien fait, même si pas conforme à 100%

Pas de soucis pour le remplissage des gaines. La règle des 1/3 c'est juste pour faciliter les modifications ultérieures et vous vous en être sorti


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
15/03/2023 à 14h24
15/03/2023 à 14h24
Carminas a écrit :

Bonjour

Je n'ai pas bien compris où étaient les parties communes et non communes, mais le risque me semble proche de zéro

Idem pour le circuit dédié à la sdb : c'est un critère de confort de la norme apparu il y a quelques (et la norme n'est pas rétroactive) au cas où un défaut sur le radiateur de la chambre rende le chauffage sdb inopérant. Mais dans les faits cela n'arrive jamais.

Perso je n'aurais sans doute rien fait, même si pas conforme à 100%

Pas de soucis pour le remplissage des gaines. La règle des 1/3 c'est juste pour faciliter les modifications ultérieures et vous vous en être sorti

 Pour faire plus court sur la composition du circuit :

- Une partie commune câblée en 2,5 mm² part du tableau dans une gaine sur 12 mètres et arrive dans le boitier de dérivation de la SDB.

- Une première dérivation se fait en 1,5 mm² pour la connexion terminale dans une ICTA 16 alimentant le sèche-serviettes et une autre en 2,5 mm² partant dans une autre gaine

- La liaison arrive dans une seconde boite de dérivation au plafond d'une chambre.

- Dans cette boite se fait la dérivation pour les deux convecteurs chambre. Le câblage passe en 1,5 mm² pour les 2 connexions terminales.

Je peux faire un schéma.

J'ai voulu faire cette mesure de confort car la puissance des convecteurs dépassait 3680 W à 4200 W. Mais en effet, le risque est très minime car je n'utilise jamais la fonction radiateur soufflant du sèche-serviettes.

Pour la discontinuité, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire mettre un câble Ro2V 3G1,5. Je réfléchis à le faire plus tard.

En revanche, j'ai dû changer l'ID de la rangée du tableau pour le nouveau disjoncteur car l'existant en calcul aval faisait la somme de 40 A, donc obligé de passer à 63 A.

Mais, merci pour vos remarques.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
15/03/2023 à 21h55
15/03/2023 à 21h55

Une solution aurait pu être de faire un mini tableau avec 3 disjoncteur 10A à l'emplacement de la boite de dérivation


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Tellec

avatar - Tellec
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
15/03/2023 à 22h51
15/03/2023 à 22h51
Carminas a écrit :

Une solution aurait pu être de faire un mini tableau avec 3 disjoncteur 10A à l'emplacement de la boite de dérivation

Bonne solution en effet, mais sauf qu'en incorpo dans un immeuble, les boites de dérivations sont au plafond au milieu des pièces et coulées dans le béton.

Je viens de terminer aujourd'hui la modification du tableau. J'ai calibré en 16 A.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 39