bonjour sur un compteur 9kv en tri il y a 15a max par phase ma question est quid des disjoncteurs 32a 16a pour les differents circuits (cuisine prise etc et des différentiels de tête à 20 A merci pour vos éclaircissements ;-)
salut en tri ou en mono cela ne change rien pour les disjoncteurs divisionnaires, l'installation peut aller au moins à 18 Kw La seule chose qu'en on est sur une installation triphasé c'est la ligne 32 A pour plaque de cuisson, en tri il faut passer une ligne tri + neutre en 4* 20 A rester en tri pour 9 Kva cela ne vaut pas le coup, trop de problème d'équilibrage des phases
merci pour cette reponse c'est une install de 40ans ou il y a des equipt en tri mais quel intéret de mettre des disj 32 ou 16a divisionnaires si la phase ne peut supporter plus que 15a le disj de tête (compteur edf agira avant ?
Les disjoncteur que tu installé sont la pour protéger l'installation ( les câbles ! ) Ont les choisi en fonction de la section du câble qu'il protège ! Par exemple 20A max pour du 2,5mm2
Actuellement tu ne voit pas l'intérêt mais si tu augmenté l'abonnement un jour, il faudrait tout refaire si tu sous dimensionne surtout que sa ne tavance à rien !
c'est une install de 40ans ou il y a des equipt en tri mais quel intéret de mettre des disj 32 ou 16a divisionnaires si la phase ne peut supporter plus que 15a le disj de tête (compteur edf agira avant ?
Ré La réponse est déjà dans mon premier post 1° ligne
Une disjoncteur assure plusieurs fonctions : - une protection contre les surcharges - une protection contre les courts-circuits - une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Il est vrai que tant que le calibre du disjoncteur est supérieur au calibre de réglage du disjoncteur de branchement, la 1ère fonction n'entre pas en service. Mais restent les 2 autres.
De plus l'abonnement peut évoluer à la hausse dans le temps et la 1ère fonction pourra alors jouer son rôle.