bonjour sur un compteur 9kv en tri il y a 15a max par phase ma question est quid des disjoncteurs 32a 16a pour les differents circuits (cuisine prise etc et des différentiels de tête à 20 A merci pour vos éclaircissements ;-)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
27/07/2017 à 16h02
27/07/2017 à 16h02
salut
en tri ou en mono cela ne change rien pour les disjoncteurs divisionnaires, l'installation peut aller au moins à 18 Kw
La seule chose qu'en on est sur une installation triphasé c'est la ligne 32 A pour plaque de cuisson, en tri il faut passer une ligne tri + neutre en 4* 20 A
rester en tri pour 9 Kva cela ne vaut pas le coup, trop de problème d'équilibrage des phases
ou créer un compte pour participer

Par PhylRouge

avatar - PhylRouge
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/07/2017 à 17h31
27/07/2017 à 17h31
merci pour cette reponse c'est une install de 40ans ou il y a des equipt en tri mais quel intéret de mettre des disj 32 ou 16a divisionnaires si la phase ne peut supporter plus que 15a le disj de tête (compteur edf agira avant ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/07/2017 à 18h18
27/07/2017 à 18h18
Les disjoncteur que tu installé sont la pour protéger l'installation ( les câbles ! ) Ont les choisi en fonction de la section du câble qu'il protège ! Par exemple 20A max pour du 2,5mm2

Actuellement tu ne voit pas l'intérêt mais si tu augmenté l'abonnement un jour, il faudrait tout refaire si tu sous dimensionne surtout que sa ne tavance à rien !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
27/07/2017 à 19h59
27/07/2017 à 19h59
PhylRouge a écrit :

merci pour cette reponse

c'est une install de 40ans ou il y a des equipt en tri
mais quel intéret de mettre des disj 32 ou 16a divisionnaires si la phase ne peut supporter plus que 15a le disj de tête (compteur edf agira avant ?



La réponse est déjà dans mon premier post 1° ligne
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
27/07/2017 à 22h18
27/07/2017 à 22h18
Bonsoir

Une disjoncteur assure plusieurs fonctions :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Il est vrai que tant que le calibre du disjoncteur est supérieur au calibre de réglage du disjoncteur de branchement, la 1ère fonction n'entre pas en service.
Mais restent les 2 autres.

De plus l'abonnement peut évoluer à la hausse dans le temps et la 1ère fonction pourra alors jouer son rôle.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par PhylRouge

avatar - PhylRouge
Petit nouveau
Message(s) : 3
28/07/2017 à 17h38
28/07/2017 à 17h38
merci pour toutes ces reponses j'y vois un peu plus clair ;-)