Notre ami semblait dire qu'il avait vérifier l'équilibrage à la pince amperemétrique
Aussi n'ai je pas proposé de solutions allant dans ce sens
ce qui serait bon de savoir c'est si c'est seulement le disjoncteur d'abonné qui déclenche? dans ce cas on peut écarter le défaut d'isolement
Un abonnement 12kVA en tri, c'est 20A par phase.
C'est ce qui est réglé sur votre disjoncteur de branchement
Il appartient à ERDF et il est plombé.
Vous n'avez pas le droit d'intervenir dessus.
2 solutions sont possibles :
- augmentez la puissance de votre abonnement en vous adressant à votre fournisseur d'électricité (a priori augmentable à 18kVA (30A) sans modifier l'installation
Je suppose qu'il y a un autre tableau.
Salut
il serait interessant de connaitre le reste des équipements..qu'en est-il ? Et sont-ils alimentés en mono ou en Tri ?
Les disjonctions peuvent provenir :
- de surcharges effectivement accentuées en periode de chauffe s'il n'y a que 20A par phase...d'ou ma question précédente.
- de défaut d'isolement pouvant effectivement venir des chauffages jacrays qui eux étaient raccordés à la terre
Y a t-il des periodes de la journée ou ces déclenchements se produisent ..?
bonjour,
ce qui serait bon de savoir c'est si c'est seulement le disjoncteur d'abonné qui déclenche? dans ce cas on peut écarter le défaut d'isolement
si c'est bien équilibré avec 20A par phase ça devrait tenir
@+