Bonjour, je suis nouveau ici et je vous remercie de m'accueillir. Je souhaites raccorder un tableau divisionnaire dans mon abris de jardin qui est à 30-35m de ma maison. Mais je me pose des questions. Dans cette abri, je souhaite mettre 2 prise de courant et plusieurs lumières (1 a l'intérieur et sûrement 3-4 à l'extérieur). Mes interrogations : - est ce qu'un câble en 10mm2 est suffisant? En sachant que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de jus, au pire un karcher - pour le raccordement au tableau principal, un disjoncteur C32 est il bon, pour isoler le cabanon depuis ma maison? - pour la terre, dois-je refaire une terre directement au pied du cabanon ou me reprendre directement sur le bornier de mon tableau? - à ce jour j'ai une gaine de 40 pour passer les câbles, puis-je mettre phase, neutre et terre ensemble directement dedans? Pour le tableau divisionnaire en lui-même, je vais opter pour un tableau prêt câblé pour ne pas m'embêter. Merci de vos réponses, À bientôt Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
17/04/2020 à 09h21
17/04/2020 à 09h21
Bonjour

Citation :

- est ce qu'un câble en 10mm2 est suffisant? En sachant que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de jus, au pire un karcher


Pour juste 2 prises et quelque lumières c'est un peu surdimensionné

Tout dépend en fait de la puissance maxi dont vous voulez disposer et des usages futurs envisagez
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison :
- effectivement si vous voulez disposer de 7kW il faut du 10²
- mais si 4,5 kW suffisent du 6² suffira
Si c'est juste pour l'usage décrit du 6² suffira, d'autant plus que les circuits terminaux dans l'abri seront sans doute très courts.
Je viens de faire un garage situé à 35m. Là j'ai mis du 10², mais c'est parce que j'envisage une recharge de véhicule électrique. Sinon j'aurais mis du 6².

Citation :

- pour le raccordement au tableau principal, un disjoncteur C32 est il bon, pour isoler le cabanon depuis ma maison?


Avec le 10² oui c'est OK
Avec le 6² plutôt 20A, éventuellement 25A si on s'autorise plus de chute de tension

Citation :

- pour la terre, dois-je refaire une terre directement au pied du cabanon ou me reprendre directement sur le bornier de mon tableau?



Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Sur 35m de 10², l'écart de coût sera d'environ 50€, avec du 6² seulement de 20€, donc pas la peine de s'embêter à refaire une terre.

Citation :

- à ce jour j'ai une gaine de 40 pour passer les câbles, puis-je mettre phase, neutre et terre ensemble directement dedans?


Non il faut obligatoirement un câble R2V 3G6² ou R2V 3G10²

Citation :

Pour le tableau divisionnaire en lui-même, je vais opter pour un tableau prêt câblé pour ne pas m'embêter.
Cela a rarement d'intérêt.


Avec le matériel peignable à connexion auto, c'est tellement simple de câbler un tableau, que vous ne gagnerez rien en facilité de mise en oeuvre.
De plus cela colle rarement avec les besoins exacts.


A noter que si vous avez juste 2 prises et de l'éclairage, on peut se poser la question de l'intérêt de faire un tableau
Partir sur quelque chose dans l'esprit de ceci est également une solution
A vous de voir si vous voulez quelque chose d'indépendant du reste
Et pour un abri de jardin, on pourrait même ne faire qu'un seul circuit et s'assoir sur la séparation prise/éclairage comme la norme l'autorise pour une box, garage, cave privatif dans un immeuble collectif

Images jointes :

Tableau divisionnaire E.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Rico50200

avatar - Rico50200
Petit nouveau
Message(s) : 6
17/04/2020 à 13h52
17/04/2020 à 13h52
Carminas bonjour, merci de ton retour! Effectivement, je vais avoir une seule prise et niveau éclairage, je vais avoir maxi 6 points lumineux. Je n'ai pas besoin d'une puissance énorme, car ça n'est qu'un cabanon Rigole Je ne savais pas que l'on pouvais se passer d'un tableau divisionnaire. Dans ce cas, si en optant pour du 6mm2 avec un disjoncteur 20A avec à l'arrivé une boîte de dérivation, ça ne risque rien et que c'est autorisé, ça m'arrange au final.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
17/04/2020 à 14h00
17/04/2020 à 14h00
Si vous mettez un disj 20A sans faire de tableau divisionnaire, il ne faut pas que vous utilisez de 1,5² dans le cabanon.
Ou alors vous mettez un disj 16A.

Point d'attention : cela reste hors norme (pas de séparation de prises et éclairage), mais c'est du confort, pas de la sécurité.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Rico50200

avatar - Rico50200
Petit nouveau
Message(s) : 6
17/04/2020 à 14h20
17/04/2020 à 14h20
Je pensais partir sur un 20A au tableau principal et du 6mm2 pour arriver au cabanon. Pour cabler le cabanon, j'ai 20m en 2,5 qui me reste. Donc je pensais tout faire en 2,5 à l'intérieur de celui ci. Cela vous semble t'il correct ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
17/04/2020 à 14h37
17/04/2020 à 14h37
Oui, mais raccordement des luminaires pas aisé en 2,5²

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Rico50200

avatar - Rico50200
Petit nouveau
Message(s) : 6
17/04/2020 à 14h44
17/04/2020 à 14h44
C'est vrai que c'est un peu "chiant" mais au moins, ça sera "plus sur". Je préfère galérer un peu que de passer en 1,5 et avoir des problèmes. En tout cas, merci pour votre aide! Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
17/04/2020 à 21h37
17/04/2020 à 21h37
Avec le 1,5² on n'a pas de problème.
Perso, je mets tout en 1,5² : lumière, prise, chauffage...
Nettement plus facile à mettre en oeuvre et plus sécure pour les connexions

Sauf quand normativement le 2,5² est obligatoire.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Rico50200

avatar - Rico50200
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/04/2020 à 10h57
18/04/2020 à 10h57
Donc du coup, il vaut mieux que je mette un 16A au tableau principal, du 6mm2 et dans le cabanon je vais pouvoir tout passer en 1,5?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
18/04/2020 à 11h16
18/04/2020 à 11h16
Oui, mais si vous avez du 2,5² a recycler, vous pouvez quand même l'utiliser pour vos prises et faire l'éclairage en 1,5²

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Rico50200

avatar - Rico50200
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/04/2020 à 11h24
18/04/2020 à 11h24
D'accord. Du coup en faisant ainsi j'aurai une puissance max de 4500 watts ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
18/04/2020 à 12h00
18/04/2020 à 12h00
Non

Soit il y a du 1,5² en aval du disjoncteur et il faut mettre un disj 16A maxi et vous disposez de 3600W maxi
Soit il n'y a pas de 1,5² en aval du disjoncteur et vous pouvez mettre un disj 20A maxi et vous disposez de 4600W

On est parti sur l'hypothèse que vous aviez besoin de peu de puissance.
S'il vous faut plus de puissance, il faut revenir sur votre idée du début et faire un tableau divisionnaire.

Images jointes :

Provisoire.jpg Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 83