Bonjour à tous
Mon tableau electrique triphasé vient d'être rénové, pouvez-vous m'expliquer pourquoi la mise en place
d'un disjoncteur triphasé c40 associé avec un differentiel vigi TG40 en tête de l'installation,
après trois lignes, phase-neutre, protégées chacune par un différentiel mono 30ma.

J'aimerais savoir pourquoi j'ai des disjoncteurs divisionnaires protégés ( en haut et à droite ) par le disjoncteur tri de tête mais pas sous la protection d'un des trois disjoncteurs des phases 1,2,3

merci , je vous envoie la photo, le travail est très propre et tout fonctionne à merveille.

Images jointes :

TABLEAU TRIPHASE.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/02/2017 à 11h36
10/02/2017 à 11h36
Bonjour

Sans voir la manière dont le cablage a été réalisé difficile de vous répondre

Mais je pense que la 1ère rangée est indépendante des 3 autres.

L'objectif était sans doute de répartir les circuits de la 1ère rangée sur les 3 phases (chauffage ?)

Voir les 4 premières rangées du schéma joint pour comprendre


En têtre des 3 rangées du bas, ce ne sont pas de disjoncteurs mais des interrupteurs différentiels 30mA

Images jointes :

Tableau 7.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/02/2017 à 13h15
10/02/2017 à 13h15
Autre hypothèse pour la 1ère rangée, cela peut être des circuits pour lesquels l'appairage phase/neutre n'a pas pu être possible et qui ne peuvent donc pas être raccordés en bipolaire.

Carminas
ou créer un compte pour participer