Bricoleur du Dimanche

Cumulus qui fait sauter le différentiel après détartrage

Par chamann

avatar - chamann
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
29/11/2011 à 09h28
29/11/2011 à 09h28
Bonjour,
j'ai détartré mon cumulus Atlantic électrique 300L blindé ce WE, car il n'avait pas été fait depuis l'origine (2003).
Je m'attendais à avoir beaucoup de tartre, mais au final, bonne surprise, pas tant que ça (20 litres à peu près).
Mon anode en magnésium avait un diamètre de 15mm, je l'ai donc laissé.
J'en ai profiter pour changer mon groupe de sécurité car il fuyait (grosses gouttes tout le temps)

Bref, j'ai tout remonter, l'eau est redevenu chaude, parfait...

Sauf qu'après quelques heures de chauffe (en heure creuse), le différentiel a sauté, plongeant la moitié de la maison dans le noir, chauffage électrique compris!
Après quelques tests, je peux dire que le cumulus fait bien sauter le différentiel, après quelques heures de chauffe.
Par exemple, la nuit, je suis en heure creuse de 2H à 7H, et ça saut vers 5H-6H.
La journée, j'y suis entre 14H et 17H, et hier, ça n'a pas sauté...

J'ai retiré la terre du cumulus pour voir, mais ça ne sert à rien vu que j'ai des canalisations reliées à la terre.
Le fabricant Atlantic pense que ça vient d'une résistance (j'en ai 3 de 1100W chacune), qui provoquerait une fuite de courant.
Afin d'en être certain, il me demande de déconnecter une seule résistance et de tester jusqu'à je trouve celle qui fait sauter, et bien évidement de remplacer le tout.

Questions :
- Je me demande si dans quelques jours, le calcaire qui va se créer ne va t'il pas "boucher" la fuite?
- Si c'était une fuite, pourquoi ça saute après plusieurs heures? Question pression, T°? J'ai du mal à comprendre...
- J'ai l'impression que le différentiel ne saute que quand l'eau arrive à température, ce qui, si c'était ça, mettrait hors de cause la résistance, mais induirait peut être un problème sur le thermostat (ce qui m'arrangerait, car pas besoin de revidanger le ballon pour en changer, puis beaucoup moins cher)
- Si je déconnecte une des résistances, et si ça saute que quand l'eau arrive à T°, je risque de ne jamais la trouver, car en tournant sur uniquement 2 résistances, j'ai peur de ne pas arriver à T° (ou alors je force la marche du ballon)

Si une bonne âme peut m'éclairer, je suis preneur Sourire

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/11/2011 à 15h47
29/11/2011 à 15h47
Bonjour,

Est-ce le disjoncteur différentiel du tableau qui saute ou le thermostat du ballon qui se met en sécurité?...
Dans le premier cas ça ne peut être qu'un court jus!... Dans le second, c'est en principe une surchauffe dû au thermostat HS.

@+
ou créer un compte pour participer

Par chamann

avatar - chamann
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
29/11/2011 à 16h30
29/11/2011 à 16h30
Il s'agit bien du différentiel du tableau.

Mais ce qui me chiffonne, c'est que ça saute que quelques heures après la chauffe, on a l'impression que ça ne saute que quand l'eau est à T°
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/11/2011 à 17h03
29/11/2011 à 17h03
Bonjour.
andher a raison ,mais au remontage n' avez vous pas bougé la temperature de chauffe du thermostat ?,peut être aussi une surchauffe.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/11/2011 à 17h40
29/11/2011 à 17h40
salut sort la résistance fait la fonctionner et quand elle est chaude plonge la dans l eaux et tu nous dits car micro fissure ?dilatation de la bête???

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/11/2011 à 17h41
29/11/2011 à 17h41
salut sort la résistance fait la fonctionner et quand lle est chaude plonge la dans l eaux et tu nous dits car micro fissure ?dilatation de la bête???

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par chamann

avatar - chamann
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
29/11/2011 à 18h00
29/11/2011 à 18h00
j'étais déjà au max (réglé sur 5) avant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par chamann

avatar - chamann
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
29/11/2011 à 18h03
29/11/2011 à 18h03
eureka a écrit :

salut sort la résistance fait la fonctionner et quand lle est chaude plonge la dans l eaux et tu nous dits car micro fissure ?dilatation de la bête???



Sortir la résistance m'impose bien évidement de vider mon ballon, et donc ça prend du temps et demande une organisation dans la maison (enfants, nourisson...)

je m'orienterai plutôt sur déconnecter une des 3 résistances (j'en ai 3 de 1100W chacune), tester jusqu'à trouver celle qui est en cause...

Mais vous pensez que ça fait sauter le différentiel à cause d'une fuite de courant qui est provoquée par la dilatation d'une des résistances? ce qui expliquerait pourquoi ça ne saute pas de suite?

ou créer un compte pour participer

Par chamann

avatar - chamann
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
29/11/2011 à 18h09
29/11/2011 à 18h09
eureka a écrit :

salut sort la résistance fait la fonctionner et quand lle est chaude plonge la dans l eaux et tu nous dits car micro fissure ?dilatation de la bête???



Autre question, s'il s'agit d'une micro fissure, ne va t'elle pas se reboucher avec le calcaire progressivement?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/11/2011 à 21h15
29/11/2011 à 21h15
Salut

Pour moi s'il y a défaut d'isolement et là c'est le cas..il faut changer les résistances ....et vu ta description de l'état l'anode il convient également de la remplacer ..ça veut dire changer la platine complète.. Reste à voir le prix !!!

Après voir si la cuve n'est pas atteinte par la corrosion ou bien si elle est abimée il faut remplacer ton chauffe
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/11/2011 à 21h44
29/11/2011 à 21h44
chamann a écrit :

j'étais déjà au max (réglé sur 5) avant.



Re,

Pas bon du tout d'avoir un thermostat réglé au maxi! Baissé le un peu et refaite l'essai. Par contre sortir la résistance puis la mettre sous tension hors d'eau! Rien de tel pour la cramer en moins de deux avant même d'avoir le temps de la replonger!

Le calcaire n'est pas isolant et il mettra un certain temps à enrober de nouveau la résistance! Un ballon de 8 ans n'est théoriquement pas encore arrivé au bout du rouleau. Y a-t-il des traces d'eau (fuite) dans le boîtier électrique ?...

@+
ou créer un compte pour participer

Par chamann

avatar - chamann
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
30/11/2011 à 10h19
30/11/2011 à 10h19
Bon, je pense avoir réussi.

Contrairement à ce que tout le monde pensait (constructeur, électricien et forum), je suis resté sur mon idée de base à savoir que ça sautait quand l'eau était arrivée à température et que donc si j'avais un problème sur une des résistances, ça aurait sauté avant...

j'ai voulu descendre un peu la température (4.25), et je me suis aperçu que le thermostat était en contact physique, sur une de ses parties métalliques, avec l'écrou qui tient l'anode.

j'ai donc tordu un peu la fixation afin qu'il n'y ait plus contact, et bingo, ça n'a plus sauté depuis.
Quant à l'eau, elle est un peu moins chaude, mais largement suffisante.

Donc, j'ai envie de crier victoire, mais j'attendrai encore le passage de cette nuit.

Concernant la T°, la maison est grande, il y a pas mal de douches et bains, du coup, chauffer un peu plus nous permet d'avoir tous de l'eau chaude et j'ai peur que si je descends encore la T°, on manque d'eau chaude...

Merci en tout cas à vous tous pour vos idées et conseils Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/11/2011 à 10h29
30/11/2011 à 10h29
Salut

OK Attendons donc !!

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/11/2011 à 11h02
30/11/2011 à 11h02
Citation :

Concernant la T°, la maison est grande, il y a pas mal de douches et bains, du coup, chauffer un peu plus nous permet d'avoir tous de l'eau chaude et j'ai peur que si je descends encore la T°, on manque d'eau chaude...




Re,

Merci pour ce retour d'info! Désolé de vous contrarier en vous précisant que votre façon de penser n'est pas la bonne, les règles recommandent une température d'eau chaude n'excédant pas 60/65° maxi, quand à la quantité d'eau chaude, cela ne doit pas dépendre du réglage de la température mais du dimensionnement correct du ballon en fonction de la composition de la famille et des usages précis. Si votre eau est trop chaude, ne soyez pas étonné de voir d'autres nuisances survenir, ce que je ne vous souhaite bien évidemment pas!..

@+.



@+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
30/11/2011 à 19h33
30/11/2011 à 19h33
bonjour,
temps de chauffe pour 300l /3300w=5h04 avec une eau de depart a 12° et chauffe jusqu'a 60°
de nos jours,on est a environ 60 l ecs /personne/jour
a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : alsaco , erge , castor

Visiteurs non identifiés : 83