Par Phiko

avatar - Phiko
Petit nouveau
Message(s) : 4
11/01/2013 à 18h14
11/01/2013 à 18h14
Bonjour, J'ai installé en 98 un chauffe-eau électrique de 200 l, avec groupe de sécurité et vase d'expansion, ainsi qu'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau, réglé à 3 bars. Or depuis quelques mois la pression de l'eau chaude aux robinets semble nettement plus forte que la pression de l'eau froide. Un détartrage du cumulus (bien nécessaire !) n'y a rien changé. Le pouvoir de dilatation de la cuve ne me paraît pas pouvoir l'expliquer : elle ne devrait pas restituer l'eau en sortie à une pression supérieur à celle d'entrée. Et d'ailleurs, j'aurais constaté ce problème dès le départ, pas après plusieurs années de fonctionnement. Quelle peut en être la raison ? Merci d'avance pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 21h28
16/01/2013 à 21h28
re. ne pas confondre débit et pression si tu as une obstruction a l arrivé du froid au robinet cela peut expliquer le manque de débit

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8390
16/01/2013 à 22h15
16/01/2013 à 22h15
eureka a écrit :

salut a vous tous .pour moi la pression de l eaux chaude est donné au départ par la pression d entrée de la froide alors j en conclus que cela ne peut être qu une impression.réfléchissez a cette info.


Salut,
Je vois que tu démarres l'année en fanfare !!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6626
16/01/2013 à 22h25
16/01/2013 à 22h25
Bonjour,
la pression a une relation direct avec la temperature,
de nombreuses chaudiere avec ballon on une soupape a 5 bars,(ballon en moyenne de 60-80litres) et sur cumulus a 7 bars(bien que certaines soupape soit maintenant a 5 bars(siege inox).................,
lors du soutirage(pour le cumulus) ,on fait entrer de l'eau froide ,d'ou un abaissement de pression immediate imperceptible et donc l'eau dilaté contenue dans le vase sanitaire repasse de suite dans le circuit ecs(verifiez aussi que le vase expension sanitaire soit gonflé a 3-3.5 bars,en effet lorsque l'eau se dilate il n'y a plus rien pour absorber cette dilatation,d'ou des raccords qui fuient..............)

par contre le debit lui est inferieur en ecs qu'en eau froide(du aux pertes decharges)

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
17/01/2013 à 22h54
17/01/2013 à 22h54
titi116 a écrit :

Bonjour,
la pression a une relation direct avec la temperature,
de nombreuses chaudiere avec ballon on une soupape a 5 bars,(ballon en moyenne de 60-80litres) et sur cumulus a 7 bars(bien que certaines soupape soit maintenant a 5 bars(siege inox).................,
lors du soutirage(pour le cumulus) ,on fait entrer de l'eau froide ,d'ou un abaissement de pression immediate imperceptible et donc l'eau dilaté contenue dans le vase sanitaire repasse de suite dans le circuit ecs(verifiez aussi que le vase expension sanitaire soit gonflé a 3-3.5 bars,en effet lorsque l'eau se dilate il n'y a plus rien pour absorber cette dilatation,d'ou des raccords qui fuient..............)

par contre le debit lui est inferieur en ecs qu'en eau froide(du aux pertes decharges)



a+






salut je ne veut surtout pas polémiquer chez nous les pro quand il branche une chaudière avec production ech avec ballon incorporer ou non ils mettent un groupe de sécurité et il sont taré a 6 bar un bon groupe est composée de :une vanne de fermeture un anti retour et la soupape qui fait un tout et raccordé a l égout Roi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer