Bonjour tout le monde,
j’ai acheté un appartement et je suis en train de faire des travaux. Je suis à côté des chemins de fer et on entend plus ou moins le train passé.
Je trouve que le bruit arrive au dessus des fenêtres (double vitrage). J’accuse d’office les entrées d’airs.
De ce que je vois ils sont déjà acoustiques ( voir PJ).
mais à ma grande surprise, on peut voir sur une des photos qu’on peut voir une ouverture au dessus de la fenêtre !
mais aussi qu’il n’y a pas de joints sur la partie haute de l’encadrement de la fenêtre …
pensez vous que je peux relever la fenêtre avec des bagues pour combler l’ouverture et rajouter un joint de fenêtre ?
penses vous que les entrées d’airs je devrais changer d’entrée d’air pour des plus performantes en acoustique ? J’ai aussi vu des capots, je ne connais pas et je ne sais pas si c’est utile dans mon cas (ou juste si ça marche vraiment)
Merci à vous !
bonjour, Ce ne sont pas des entrées d'air acoustiques, mais des hygro, il ne faut rien boucher sinon elles n'auront aucune efficacité.
Vous pouvez tenter de mettre des barettes d'aération acoustiques qui diminuent un peut le bruit dans les pièces le plus exposées au bruit, mais elles n'auront pas la fonction hygro.
Normalement en pareil cas, on met du vitrage phonique qui a la particularité d'avoir la vitre extérieure qui fait 10 mm et la vitre intérieure qui fait 4 mm. C'est la dissimétrie de ces deux vitres qui réduit le bruit. Si vous avez du DV classique, c'est à peine mieux que du simple vitrage.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 46