Bonjour,
Je viens d’acheter une maison avec une chaudière qui chauffe le rdc (au sol) et l’étage (radiateur à eau avec tête thermostatique).
je n’arrive pas à faire fonctionner les radiateurs à l’étage et l’ancien propriétaire qui a lui même réalisé l’installation me dit qu’il ne s’en est jamais vraiment servi....
j’ai donc mis la pression à 1.4 sur la chaudière, puis purgé les radiateurs, puis remis de la pression à 1.4, demonté les têtes pour vérifier que la pointe est bien mobile, mais ça ne chauffe toujours pas.
je précise que les tuyaux sont froids arrivées comme retours.
la chute de pression du circuit lors de la purge semble bien montrer qu’ils sont sur le circuit.
et le chauffage du rdc est lui bien actif.
Auriez vous une idée d’où cela pourrait venir?
merci
re , faire le test ; mettez chaufiere en marche sur chauffage ; ouvrez un purgeur, fermez les tes , et attendre que l eau chaude chauffage arrive ; (faut etre 2 un qui purge et un qui remet de l eau en allant ) si le chaud arrive ,; fermez le rob du radiateur , reouvrir le té et faire la meme operation , si rien ne passe ; soit une vanne sur le circuit empeche la circulation de l eau
a+
Merci pour vos conseils, j’espère avoir bien mis en application.
voila ce que ça donne :
té fermée
thermostat du radiateur au maximum
purgeur ouvert : ce coule jusqu’a se vider, plus d’eau (pression chaudière 0,3 au lieu des 1,5)
j’ai remarqué que si je mets le radiateur au minimum le purgeur arrête de couler
toujours est il aucune chaleur dans les tuyaux 🥲
re
recommencez mais a deux ; un qui purge et un qui remplis au fur a mesure que ça vide
a+
re,
ok je vais faire ca. Juste pour etre sur :
il faut mettre le robinet thermostatique au maximum ?
il faut un bonhomme qui purge et l'autre qui remet de la pression dans le circuit ?
merci encore
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 55