Bricoleur du Dimanche

branchement Disjoncteur magnéto-thermique triphasé

Par moonray

avatar - moonray
Petit nouveau
Message(s) : 6
10/12/2018 à 14h23
10/12/2018 à 14h23
Bonjour à tous , Je viens d’acheter un tour à bois , malheureusement pour moi tous les câbles électriques sont démontés . Pour ne pas faire de bêtises je me tourne vers vous. Le moteur est en 380v .Il y a un arrêt d'urgence branché sur les bornes 1 et 22. Si je ne me trompe pas le branchement est : phases d’arrivées sur 1-3-5 ( la 3 étant masqué par le réglage de l’intensité ) et vers le moteur en 2-4-6. Ma question si tout ce qui précède est correct ; où se branche le fil D1 ?

Images jointes :

20181210_125350 - Copie.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
11/12/2018 à 22h39
11/12/2018 à 22h39
Bonjour,

En bon français je te dirais de tous passer en schneider, histoire de se retrouver avec une valeur sûr, mais sinon, est-ce un disjoncteur magnéto-thermique avec contacteur (à droite peut-être)? ou bien juste un disjoncteur seul au quel cas c'est interdit? quel est la référence car en cherchant "NETZLINE" sur google image je n'ai que trouvé des annonces dans une langue semblant venir de l'europe de l'est...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
12/12/2018 à 08h52
12/12/2018 à 08h52
strike07 a écrit :

ou bien juste un disjoncteur seul au quel cas c'est interdit?


Bonjour,
Pourquoi cela serait-il interdit ?
Les disjoncteurs-moteur sont bien prévus pour commander la mise en route et l'arrêt du moteur sans nécessiter de contacteur (fonctionnement purement manuel).
D'ailleurs, vous parlez de Schneider, vous connaissez donc les GV2 qui permettent cette fonction...
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
12/12/2018 à 10h42
12/12/2018 à 10h42
Bonjour,
Sauf erreur de ma part j'ai toujours vu des disjoncteurs moteurs suivis d'un contacteur enfin du moins sur des systèmes automatisé ( pilotés par automate ou bp) après j'ignorais que les GV2 permettait une tel utilisation, surtout que leur symbole ne le mentionne pas

Dans le cas présent à moins que les bornes 24 et 14 soient autre chose qu'un contact auxiliaire je vois mal où se relie l'arrêt d'urgence à moins qu'il ne coupe qu'une phase ce qui engendrerait une marche en monophasé du moteur donc pas logique...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par moonray

avatar - moonray
Petit nouveau
Message(s) : 6
12/12/2018 à 13h10
12/12/2018 à 13h10
Bonjour. Effectivement c'est un disjoncteur magnéto-thermique avec contacteur à droite, avec la référence M611. je peux compléter un peu le shéma : un fil va de la borne 1 vers le bouton arrêt d'urgence qui lui même repart vers la borne 22.De plus le fil marqué D2 va vers la borne 22 également en partant de la partie (est ce le contacteur thermique ? mes connaissances s'arretent là ) latérale. Le fil D1 démarre de la partie latérale.

Images jointes :

Sans titre.png
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
12/12/2018 à 13h12
12/12/2018 à 13h12
strike07 a écrit :

Bonjour,
Sauf erreur de ma part j'ai toujours vu des disjoncteurs moteurs suivis d'un contacteur enfin du moins sur des systèmes automatisé ( pilotés par automate ou bp) après j'ignorais que les GV2 permettait une tel utilisation, surtout que leur symbole ne le mentionne pas


C'est sur que pour un système automatisé... Mouais...
Les disjoncteurs-moteurs permettent la mise en marche et l'arrêt "manuel" des moteurs...
Les GV2 (entre-autre) sont bien vendus sous le nom de "démarreur moteur" :


Pour ce qui est d'un éventuel arrêt d'urgence, l'option est prévue chez Schneider :
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
12/12/2018 à 14h03
12/12/2018 à 14h03
moonray a écrit :

Bonjour.
Effectivement c'est un disjoncteur magnéto-thermique avec contacteur à droite, avec la référence M611.
je peux compléter un peu le shéma : un fil va de la borne 1 vers le bouton arrêt d'urgence qui lui même repart vers la borne 22.De plus le fil marqué D2 va vers la borne 22 également en partant de la partie (est ce le contacteur thermique ? mes connaissances s'arretent là ) latérale. Le fil D1 démarre de la partie latérale.


salut
si le relais à gauche est en 380 volts le fil D1 se branche sur la 2° ou 3° phase
si ce relais est en 230 volts il se branche sur le neutre

ce relais à gauche permet la coupure du disjoncteur moteur par l'arrêt d'urgence, celui ci peut être déporté!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par moonray

avatar - moonray
Petit nouveau
Message(s) : 6
13/12/2018 à 13h10
13/12/2018 à 13h10
Bonjour et merci pour vos réponses qui mon permis de résoudre mon problème .je vais de fait le passer en résolu.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 316