Bonsoir
Sur votre schéma vous ne pouvez pas mettre un seul contacteur 20A avec tous les circuits de chauffage (sauf si l'ensemble ne dépasse pas 4,5kW).
Vu que les fils pilote arrivent au tableau.
La meilleure solution selon moi c'est d'avoir un programmateur ou une simple horloge reliée au fil pilote
Si vous voulez néanmoins conserver un programmateur centralisé :Soit vous coupez la tension d'alimentation à l'aide d'un contacteur à ouverture.
Mais cela oblige à multiplier les contacteurs si la puissance de chauffage est importante.
Soit vous voulez utiliser le fil pilote en envoyant un ordre arrêt lorsque la température de régulation est atteinte. Il faudra pour cela insérer une diode.Si le contact de votre thermostat est normalement ouvert, il faudra utiliser un contacteur à ouverture :
Si le contact de votre thermostat est normalement fermé, vous pouvez vous raccorder directement à la diode :
A noter que dans les 2 derniers cas de figure, si vous ne mettez pas de diode, c'est un ordre éco qui arrivera au radiateur et non pas un ordre arrêt.
@+