Câblage triphasé en 6mm ou 10mm

Câblage triphasé en 6mm ou 10mm

Par Maudww

avatar - Maudww
Petite nouvelle
Message(s) : 9
le 12/02/2021 à 15h54

Bonjour,

Mon disjoncteur de branchement est en triphasé 12kWh 40A, dois-je relier le tableau et les divisionnaire en rigide 6mm ou en rigide 10mm, suivant les différents site et tableau  d'abaque, je tombe pas sur les même réponse. 

Là distance maximum du divisionnaire est de 15m.

Merci par avance 

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18208
le 12/02/2021 à 16h39

salut

du disjoncteur général au tableau principal c'est obligatoirement du 16 mm², ce n'est pas le réglage présent qui compte mais le réglage Maximum possible et c'est 60 A donc du 16 mm²

entre le tableau principal et les divisionnaires c'est suivant la puissance utile voulue sur chaque tableau, en triphasé cela peut être du 2.5 mm² avec une protection au départ de 20 A tri + N  maxi et 12 kW utile, avec du 6 mm² ce sera une protection de 32 A tri +N et 18 kW de puissance utile mais attention aux longueurs entre tableau

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Maudww

avatar - Maudww
Petite nouvelle
Message(s) : 9
le 15/02/2021 à 17h09

Merci de ta réponse.

Désolée de répondre que maintenant, je voulais vérifier quelques chose sur le chantier pour être sûr.

Je ne suis pas en 40a au branchement, mais en triphasé 30a.

Est ce que celà change quelque chose, mais sur ma facture je suis bien en 12kw.

Je ne connais pas du tout la puissance en triphasé, est ce une bonne alimentation, ou cela risque t- Il de sauter ?

Images jointes :

20210215_150227.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18208
le 15/02/2021 à 17h36

salut

entre disjoncteur et 1° tableau de protection tu peux mettre du 10 mm² voir même du 6 mm² mais je reste sur du 10 mm²

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Maudww

avatar - Maudww
Petite nouvelle
Message(s) : 9
le 15/02/2021 à 17h53

Merci.

Mais si dans quelque mois je me rend compte,que la puissance de 30a n'est pas assez, il faut mieux que je prévois de suite, et mettre du 10 min ou du 16

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18208
le 15/02/2021 à 18h10

re

30 A en triphasé c'est du 18 kVA, si tu pense allez à 24 kVA c'est du 16 mm² , car là le disjoncteur sera un 30 / 60 A 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Maudww

avatar - Maudww
Petite nouvelle
Message(s) : 9
le 15/02/2021 à 18h24

Yes. Merci. Pour l'habitation la puissance aurait pu aller, mais j'ai la parti commercial qui est relier au même disjoncteur de branchement, j'attend les reponses du bureau d'études, mais je pense que je serai obliger d'augmenter la puissance et dans changer disjoncteur branchement et donc mettre câble plus gros 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bricolage estival, quel est votre programme ?
51 % Faire un potager pour enfin avoir de la salade maison (21)
29 % Investir dans un bon barbecue pour faire la fête avec les amis (12)
20 % Construire une piscine pour faire plaisir aux petits (8)

41 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 124