Bonjour,
Mon disjoncteur de branchement est en triphasé 12kWh 40A, dois-je relier le tableau et les divisionnaire en rigide 6mm ou en rigide 10mm, suivant les différents site et tableau d'abaque, je tombe pas sur les même réponse.
Là distance maximum du divisionnaire est de 15m.
Merci par avance
salut
du disjoncteur général au tableau principal c'est obligatoirement du 16 mm², ce n'est pas le réglage présent qui compte mais le réglage Maximum possible et c'est 60 A donc du 16 mm²
entre le tableau principal et les divisionnaires c'est suivant la puissance utile voulue sur chaque tableau, en triphasé cela peut être du 2.5 mm² avec une protection au départ de 20 A tri + N maxi et 12 kW utile, avec du 6 mm² ce sera une protection de 32 A tri +N et 18 kW de puissance utile mais attention aux longueurs entre tableau
Merci de ta réponse.
Désolée de répondre que maintenant, je voulais vérifier quelques chose sur le chantier pour être sûr.
Je ne suis pas en 40a au branchement, mais en triphasé 30a.
Est ce que celà change quelque chose, mais sur ma facture je suis bien en 12kw.
Je ne connais pas du tout la puissance en triphasé, est ce une bonne alimentation, ou cela risque t- Il de sauter ?
salut
entre disjoncteur et 1° tableau de protection tu peux mettre du 10 mm² voir même du 6 mm² mais je reste sur du 10 mm²
Merci.
Mais si dans quelque mois je me rend compte,que la puissance de 30a n'est pas assez, il faut mieux que je prévois de suite, et mettre du 10 min ou du 16
re
30 A en triphasé c'est du 18 kVA, si tu pense allez à 24 kVA c'est du 16 mm² , car là le disjoncteur sera un 30 / 60 A
Yes. Merci. Pour l'habitation la puissance aurait pu aller, mais j'ai la parti commercial qui est relier au même disjoncteur de branchement, j'attend les reponses du bureau d'études, mais je pense que je serai obliger d'augmenter la puissance et dans changer disjoncteur branchement et donc mettre câble plus gros
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 46