Bricoleur du Dimanche

chauffe-eau / contacteur heure creuse - page 3

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
29/12/2011 à 23h08
29/12/2011 à 23h08
Bonjour,

Depuis 1 semaine je me paie un nouveau chauffe-eau (marque Thermor ,modèle Familio 200L)
il est branché sur un contacteur merlin-gerin (heure peine - heure creuse 20h00 04h00 )
le meme contacteur pour l'ancien chauffe-eau

on n'a fait nous-meme l'installation et il n'y a que 3 fils (terre - phase - neutre) à brancher - tout est en ordre d'après moi.

Le "problème" est que pendant la journée,
à 16h00 par exemple, le voyant change de couleur , il passe de "vert" à "orange" et le restait pendant 60 min, puis repasse au "vert" .
Or d'après le livret fourni : "orange" veut dire que l'eau est en train d'être chauffée !! mais on est au tarif heure pleine !?
remarque : suivant le livret :
_si le voyant est éteint : le chauffe-eau est en panne, contacter le vendeur
_si le voyant est "vert" : tout est OK, l'eau chaude est bien chauffée en quantité suffisante est disponible pour l'utilisation.
_si le voyant est "orange" l'eau est en train d'être chauffée.

je mets bien le contacteur en position "automatique" càd ni "en marche forcée" ni "à l'arrêt forcée"

votre avis ?
merci

question subsidiaire, svp :
Un appareil électrique et branché après un contacteur-HC-HP qui est lui, en position "automatique"
_en période HC (heure creuse) , l'appareil électrique reçoit ou pas de courant ? si oui, la tension est à combien 220V ?
_en période HP (heure pleine) , l'appareil électrique reçoit ou pas de courant ? si oui, la tension est à combien 220V ?

encore merci


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 11h21
30/12/2011 à 11h21
vue du dessus de mon contacteur

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 11h30
30/12/2011 à 11h30
mon contacteur vue de dessous (image en position paysage, le boitier à gauche)
{car celui à droite est le délestage}

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 11h35
30/12/2011 à 11h35
et pour votre "peine" voici chez moi en haute-savoie avec un tout petit peu de neige fondante en ce moment.
fais-moi savoir si vous voulez plus d'image, svp
A+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/12/2011 à 12h55
30/12/2011 à 12h55
Salut

Belle campagne blanche

C'est le boitier Bleu qui est la télécommande de ton contacteur

Tiens un petit schéma concernant les mesures de tension à réaliser selon les periodes HP/HC

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/12/2011 à 13h02
30/12/2011 à 13h02
En position auto :

Si entre A1 et A2 tu as 0V...

..et que entre 3 et 4 tu as 230V le contacteur est HS
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 13h36
30/12/2011 à 13h36
salut,
entre 1 et 2 :
-- position Arret : 230V
-- position Auto : 230V (en période HP)
-- position Jour : 230V

entre A1 et A2 :
-- position Arret : 0V
-- position Auto : 0V (en période HP)
-- position Jour : 0V
NB la mesure 230V est à constater ce soir (période HC donc)

entre 3 et 4 :
-- position Arret : 0V
-- position Auto : 0V (en période HP)
-- position Jour : 0V
NB la mesure 230V est à constater ce soir (période HC donc)

déjà, j'ai un problème : je n'ai pas 230V position forcéev entre 3 et 4 comme tu disais
alors, est-ce grave Dr ?

sinon, tu n'es pas trop loin d'Annecy ou auras l'occasion de passer ?

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/12/2011 à 14h11
30/12/2011 à 14h11
Re

Allé zou remplacement du contacteur...en marche forcée il devrait y avoir 220V entre 3 et 4 donc

Paix à son âme il a bien travaillé

Profite quand même après 20h de vérifier s'il y a 220V entre A1 et A2 ..cela permettra de s'assurer que l'impulsion EDF se produit bien

A+
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 14h15
30/12/2011 à 14h15
Bonjour,

je peux choisir le modèle que je veux, ou il y a des contraintes ? (à part bien sûr de respecter l'emplacement)
le conseil est :
il y a 1 marque / modèle de "préférence" ?

MERCI
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 14h17
30/12/2011 à 14h17
je vais aussi effectuer une vérification ce soir,
en principe ça devrait être OK,
car je consomme 7000 kw HC et 4500 kw HP annuellement
A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/12/2011 à 14h22
30/12/2011 à 14h22
mha a écrit :

Bonjour,

je peux choisir le modèle que je veux, ou il y a des contraintes ? (à part bien sûr de respecter l'emplacement)
le conseil est :
il y a 1 marque / modèle de "préférence" ?

MERCI



Comme tu veux y a pas de problème..en Gsb tu trouveras du Legrand ou Hager... peu importe !

Le module que tu acheteras sera plus étroit ( 1 module contre 2 actuellement )

Bon montage en prenant soin de couper le disjoncteur général avant intervention Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 14h35
30/12/2011 à 14h35
ok
si non, il y a une puissance à respecter ?
20A est-ce juste ?
encore merci pour tout
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/12/2011 à 14h39
30/12/2011 à 14h39
2x20A Deupectable Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 15h01
30/12/2011 à 15h01
{encore 1 question}
ton dessin :
position 1 haut / gauche
position 2 haut / droite
position 3 bas / gauche
position 4 bas / droite

----
quand tu me demandes les mesures concernant 1 - 2
en fait je mesure entre (haut gauche) et (haut droite)
et sur mon contacteur c'est marqué 1 - 3

----
quand tu me demandes les mesures concernant 3 - 4
en fait je mesure entre (bas gauche) et (bas droite)
et sur mon contacteur c'est marqué 2 - 4

est-ce que ça change qq chose ?
mon contacteur est toujours à changer ?

est-ce que je me fais comprendre ?

A+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/12/2011 à 15h03
30/12/2011 à 15h03
mha a écrit :

{encore 1 question}
ton dessin :
position 1 haut / gauche
position 2 haut / droite
position 3 bas / gauche
position 4 bas / droite

----
quand tu me demandes les mesures concernant 1 - 2
en fait je mesure entre (haut gauche) et (haut droite)
et sur mon contacteur c'est marqué 1 - 3

----
quand tu me demandes les mesures concernant 3 - 4
en fait je mesure entre (bas gauche) et (bas droite)
et sur mon contacteur c'est marqué 2 - 4

est-ce que ça change qq chose ?
mon contacteur est toujours à changer ?

est-ce que je me fais comprendre ?

A+




Oui tu te fais bien comprendre

J'ai a tort numéroté mon dessin dans un ordre de lecture simple..

Les repérages des appareils electriques sont normalisés tels que ce que tu indiques

En haut : 1 et 3
En bas : 2 et 4

Mais cela ne change en rien les mesures que tu as faites ...No problème !!

ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
30/12/2011 à 15h06
30/12/2011 à 15h06
en fait, je voulais dire que :
sur mon contacteur merlin gerin
la borne en haut gauche est marqué [1]
la borne en bas gauche est marqué [2]
la borne en haut droite est marqué [3]
la borne en bas droite est marqué [4]

quand tu me demandes la mesure 1 - 2 ;
moi je mesure entre (haut gauche) et (haut droite) autrement dit entre 1 et 3 (suivant le marquage sur le contacteur)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 26