Bonjour, Mon disjoncteur Edf saute de façon aléatoire...(3 fois en 5 minutes, puis marche plusieurs heures, etc...) Après tests, cela provient d'un disjoncteur 32A alimentant 2 radiateurs électriques que je nommerai A. Donc : A est baissé, tout va bien. A est levé, le problème apparait y compris lorsque les 2 radiateurs sont éteints, mais branchés. Les 2 radiateurs sont de 2000w, ce qui me parait suffisant, et de toute manière, A ne disjoncte pas, seulement le disjoncteur EDF. Lorsque je débranche un des radiateurs, le problème persiste, test sur les 2. Je dis éteints, en fait seul le thermostat de commande est éteint pour qu'ils ne chauffent pas, ils ne disposent pas d'interrupteur(donc résistance toujours connectée au circuit?) Je dispose de 45A, j'ai un tableau avec fusibles cartouches et un secondaire pour le chauffage avec des disjoncteurs 32A. Néanmoins aucun problème avant pendant un an même lorsque tous les radiateurs chauffaient... Quelqu'un aurait-il une idée? Merci de votre attention et de vos éventuelles réponses Sourire Cordialement, Patrick
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/02/2012 à 20h15
04/02/2012 à 20h15
Bonjour

Tout d'abord, bizare un disj 32A pour alimenter 2 radiateurs de 2 KW ...?? . car 32A suppose des fils en 6mm2 .


Par ailleurs, celà ressemble à un défaut à la masse de l'un des deux radiateuirs.
Essaue d'en débrancher un , pour localioser lequel crée le problème.

Une photo de ton tableau électrique serait intéressante.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
04/02/2012 à 21h13
04/02/2012 à 21h13
sur ton tableau y a t il un inter différentiel 30mA ?
ou créer un compte pour participer
avatar - patricktjt
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/02/2012 à 09h47
05/02/2012 à 09h47
Bonjour à tou(te)s et merci... Donc, pas de 30mA... Voici une photo du compteur : Compteur. Je n'ai pas réussi à enlever le couvercle du bas, pas vu de vis, de clips etc... je n'ai pas voulu exploser le compteur, ce n'est pas la bonne météo pour se passer de chauffage une journée ou plus... La barrette de fils bleus alimente en passant dans le mur le secondaire pour les radiateurs. Le tube qui part à droite alimente le compteur secondaire cuisine, en fils 10mm². Tout ceci est en place depuis un an et pas de problème jusqu'à maintenant... A priori, les fils alimentant les radiateurs sont bien du 6mm². Et j'ai bien essayé de débrancher tour à tour les radiateurs, l'un fait à priori plus disjoncter que l'autre, mais les deux sont concernés, et vu le côté aléatoire, difficile de vraiment savoir... Merci encore, Cordialement, Patrick
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
05/02/2012 à 10h29
05/02/2012 à 10h29
salut.

jolie photo de compteur, sur laquelle il n'y a pas de ............ compteur... Grand sourire

le compteur est l’appareil plombé qui sert a compter ( c'est logique ). il n'est pas la. ceci est donc un tableau de répartition.

mais peut importe.

il semble que le problème serai plus facile a résoudre si le défaut était moins aléatoire. la pose d'un 30mA peut régler cela. et dans tous les cas ça ne fera pas de mal.

c'est assez facilement faisable dans ton cas. il suffit de fixer au mur un petit tableau 2 ou 3 modules juste a coté de celui qui n'est pas ouvert, de récupérer les 2 gros fils rouge et bleu qui sorte du disjoncteur ERDF, de les brancher sur le 30mA, et de rajouter 2 bout de 10² entre la sortie du 30mA et l'endroit ou était précédemment branché ces 2 gros fils.

le 30mA aura pour effet de descendre le seuil de déclenchement sur ton défaut. il sera donc ( normalement ) moins aléatoire.... tu pourra ainsi mieux cerner la source du problème.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/02/2012 à 10h32
05/02/2012 à 10h32
Salut


Donc ce ne sont pas des disjoncteurs 32A mais des déclic 32 de chez MG.. La valeur des disjoncteurs est marquée en plus petit juste en dessous...je pense avoir deviné 16A, mais en grossissant la photo c'est pas bien net tout ça

Je ne crois pas non plus que les circuits soient passés en 6mm²

Le tableau du bas semble être alimenté par 2 fils bleus et 2 fils rouges en 2,5mm²

Le tableau du bas est clipsé..donc pour y parvenir tu coupes le disjoncteur Général EDF puis tu glisses une lame fine entre le capot et le premier module en faisant levier vers l'exterieur..puis idem de l'autre coté
ou créer un compte pour participer
avatar - patricktjt
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/02/2012 à 11h22
05/02/2012 à 11h22
re, Donc photo mise à jour des tableaux et non compteur my mistake... Donc les déclics sont de 15 A, et si je me rappelle bien de mes cours de physique(arrêtez moi si je me trompe), P=UI,donc I=P/U et un 2kw tire presque 10A, ce qui fait 20A pour les deux et pourtant ils ont fonctionné tous les deux ensembles pendant un an sans problème... Je vais donc poser un 30mA, et même tirer un fil pour séparer les deux radiateurs, voire remplacer les déclics par des disjoncteurs 20A, et ce sera plus clair... Merci beaucoup, Cordialement, bon Dimanche, Patrick
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/02/2012 à 11h31
05/02/2012 à 11h31
Salut

Exact P=UI
L'ajout d'un ID 30mA sera une bonne chose, mais plutôt que de rajouter encore un autre tableau pour y intégrer ce nouveau module, je te conseille d'en profiter pour refaire ton tableau en intégralité.

Ca permettrait d'assurer une protection bipolaire des circuits et reprendre de façon plus normalisé le départ en 10² concernant le tableau secondaire

A+
ou créer un compte pour participer
avatar - patricktjt
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/02/2012 à 12h08
05/02/2012 à 12h08
Merci... Je suis conscient de la nécessité de refaire tout le tableau, mais je travaille beaucoup et ce n'est pas la saison de rester un jour ou deux sans chauffage... et j'ai mis en place le tableau cuisine lorsque j'ai voulu changer mon four.. J'ai déconnecté le porte fusible noté "four" et le four est resté alimenté... j'ai heureusement vérifié avant d'envoyer les doigts... j'ai préféré refaire une installation propre sur la cuisine Clin d\'oeil... Merci de toutes vos réponses, Cordialement Patrick