Bricoleur du Dimanche

Disjoncteur EDF

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
30/05/2012 à 11h08
30/05/2012 à 11h08
Bonjour
Mon disjoncteur declenchait quand le reseau se coupaist et quand il y avait de l'orage dans les parages sans que l'orage soit tout pret. En décembre edf est venu me changer le disjoncteur, .Jeudi dernier panne de resdeau sur le quartier et au moment de la coupure le disjoncteur s'est de nouveau declenché .je le remet est quand le courant revient il reste bien enclenché
Pour l'orage je n'aie pads pu tester il n'y en a pas encore eu
j'aie rappele edf qui m'a envoyé un agent hier , mais voyant le disjoncteur neuf m'a dit d'appeler erdf depannage,
ce que j'aie fait , et là pour eux çà ne vient pas de chez eux ils me dise de voir mon fournisseur (edf)
avez vous une petite idée
depuis que j'aie remis le disjoncteur tout est ok , jusqu'a la prochaine coupure de réseau
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
30/05/2012 à 20h40
30/05/2012 à 20h40
Bonsoir,

J'aimerai des infos sur ton installation.

Quel type de disjoncteur as tu ?
différentiel sélectif 500mA avec un S écrit dessus ou différentiel non sélectif 500MA.

As tu des dispositifs différentiels 30mA en aval sur ton tableau électrique ?

Peux tu sinon faire une photo de l'élément qui déclenche si tu ne sais pas.

Bonne soirée.

Grand sourire

ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
30/05/2012 à 20h45
30/05/2012 à 20h45
Oups, oubli.

As tu un parafoudre ?
Le disjoncteur est dans la maison ou à l'extérieur?

Merki

Cool
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
31/05/2012 à 08h40
31/05/2012 à 08h40
Bonjour
Mon compteur est dehors et le disjoncteur est a l'interieur de la maison
Je n'aie pas de parafoudre , tout le reseau du quartier est en souterrain
le disjonteur est sous le tableau de fusibles, dans ce tableau il y a des fusibles et 3 modules avec interrupteur
le disjoncteur est un Baco , differentiel 500mA 2 poles , 1 phase protegée, ref 210 01
Installé par EDF en Décembre 2011 en rempacement d'un qui avait 30 ans et qui disjontait dans les mêmes conditions
Le dijoncteur ne disjoncte jamais , la suele fois c'est suite à la coupure du réseau et surtout pas à la remise du réseau sous tension
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
31/05/2012 à 08h45
31/05/2012 à 08h45
J'aie trouvé sur internet une socité ARC (Automatique Regulation Controle ) qui fait des reenclencheur de disjoncteurs le modele pour le Baco 201 01 est le RL 25 Si, c'est pas donné 404€ Ht
je ne sais pas si ce que ça donne, d'aprés la video en ligne ça a l'air pas mal
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9776
31/05/2012 à 09h01
31/05/2012 à 09h01
Bonjour

Le réenclenchement automatique est interdit en locaux d'habitation

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
31/05/2012 à 09h17
31/05/2012 à 09h17
Je plussoie vigoureusement ! avec Carminas et de plus trés dangereux.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
31/05/2012 à 09h22
31/05/2012 à 09h22
Bonjour,

tu n'as pas de 30mA en protection de tes circuits?

Merki

Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
31/05/2012 à 10h38
31/05/2012 à 10h38
Bonjour
J'aie un disjoncteur Baco 500ma 1 metre au dessus j'aie un tableau de fusible c'est une maison de 1979
un electricien est venu m'installé 2 modules avec un disjoncteur incorporé .
Pour moi le prob ne vient pas de l'instal car jamais les fusibles sautent ou le disjoncteur edf ne saute .Le disjoncteur EDF ne saute que lorsqu'il y a coupure generale du reseau et une fois reenclenche à la remise en service du reseau il reste OK
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
31/05/2012 à 15h39
31/05/2012 à 15h39
Excuse moi mais je repose la question.

as tu des disjoncteur différentiel 30ma sur ton tableau ?

MERKI

Confus
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
31/05/2012 à 16h01
31/05/2012 à 16h01
Salut Bertrand

Je pense que quand il dit :

Citation :

un electricien est venu m'installé 2 modules avec un disjoncteur incorporé .



Ce doit être l'inter diff Attendu..!!

@al62 :

A défaut de savoir ce qu'est un interrupteur différentiel , peux tu nous mettre en ligne une photo de ton tableau ainsi que du module rajouté par l'électricien


ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
01/06/2012 à 17h44
01/06/2012 à 17h44
Voila une photo pas terrible
sur la droite les 2 modules rajoutés par electricien , un qui alimente un petit radiateur electrique dans unse chambre et le suivant en attente pour une installation dans le sous-sol

Images jointes :

HPIM2149.JPG HPIM2150.JPG
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
01/06/2012 à 18h24
01/06/2012 à 18h24
Bonsoir,

je te confirmes avec certitude cette fois ci,
tu n'as pas de disjoncteur différentiel 30mA sur ton tableau.
En noir, c'est des Portes fusibles à cartouches
Les 2 rajoutés par l'électricien sont d'un disjoncteur simple.

C'est dommage qu'un électricien n'est pas proposé,
de te refaire ton tableau et installer au moins
des différentiels 30mA mais c'est ainsi.

De ce fait, tu ne peux pas installer de disjoncteur ERDF Sélectif,
qui t'aurait limité les coupures suite à des orages ou autres.

Ton disjoncteur fait son boulot et c'est tant mieux.
Il faut simplement avoir toujours quelqu'un qui puisse venir chez toi,
lors de tes congés si orage pour réenclencher.

Tu as encore la solution du parafoudre
mais il faudrait refaire ton tableau électrique
donc un certain coût.

Bonne soirée.

Hum-hum !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10584
01/06/2012 à 20h15
01/06/2012 à 20h15
salut


et le pro laisse des fils apparents (voir le R2V...)


pas pro le gars

il se devait de mettre un 30mA

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
01/06/2012 à 20h59
01/06/2012 à 20h59
Je plussoie vigoureusement ! efred

Tu as l'oeil à tout.

Roi Roi
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10584
01/06/2012 à 21h29
01/06/2012 à 21h29
re


@al62, j'aimerais bien voir le côté droit du tableau de protections, m'étonnerait qu'il soit bien collé au mur et en bonus, une photo du tableau ouvert...

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10