Bonjour, J'ai un soucis depuis quelques temps, j'ai décidé de m'y pencher sérieusement. J'ai un disjoncteur qui saute, mais pas tous le temps. sur ce disjoncteur il se trouve un chauffage en fonte électrique, un chauffage électrique, le chauffe serviette, le contacteur HC/HP deux contacteur(chauffage fonte et chauffe serviette) et une horloge mécanique (chauffage fonte). Le soucis se produit quand le contacteur du chauffage est forcé en 1. Le chauffage fonctionne correctement , il chauffe mais dans la journée le disjoncteur peux sauter. Quand le contacteur est sur Auto, la pas de soucis de disjoncteur. Mais là, le chauffage s'allume mais ne chauffe quasiment pas. l'horloge mécanique est programmée pour enclencher l'allumage du chauffage pendant la journée. Je souhaite trouver une solution pour qu'il chauffe normalement sans que le disjoncteur saute. Merci par avance de vos conseils. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/01/2012 à 20h41
29/01/2012 à 20h41
Bonsoir, atlante, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ton circuit est surchargé, et en contradiction avec les normes (même un peu anciennes).
Quel est le calibre de ce disjoncteur ? quelle est la puissance totale de tous les équipements qu'il alimente ? quelle est la section des fils qui en partent ?
Une photo de ton tableau des protections serait un plus...
A bientôt de te lire...
ou créer un compte pour participer

Par atlante67

avatar - atlante67
Petit nouveau
Message(s) : 3
29/01/2012 à 21h59
29/01/2012 à 21h59
Bonjour, Merci de la réponse. Je suis un peu étonné de la réponse, j'ai acheté la maison il y a 6 mois l'ancien propriétaire, un électricien, certes le tableau et énorme, de la ,à être ancien. A vérifier . J'ai regardé un peu les caractéristique des appareil. Le chauffage en fonte 14 A. Le chauffage électrique 5 A . le chauffe serviette lui n'est pas utilisé, Le disjoncteur qui géré cela est à 40 A . A priori suffisant Je mettrai une photo demain des branchements. Quelles seraient les normes à respecter ?? Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/01/2012 à 23h26
29/01/2012 à 23h26
Suite...
Les principes :
* fils 1,5mm2 disjoncteur 16A maxi
* fils 2,5mm2 disjoncteur 20A maxi
* fils 6mm2 disjoncteur 32A maxi
Pour les consommations des appareils, je préfère lire les puissances, car les indications d'ampérage sont parfois en discordance.
Donc l'appareil en fonte (vu qu'il semble alimenté par un contacteur en heures creuses n'est-ce pas plutôt un accumulateur à base de briques réfractaires ?) a une puissance de 3220W ?
Le chauffage électrique a une puissance de 1150W ?
Si le sêche-serviettes est alimenté (même non utilisé) il faut le prendre en compte. Il n'est pas dans la salle de bains ? Pourquoi est-il sur un contacteur ?
Si tes indications sont correctes, le 40A ne devrait pas déclencher. Mais ne s'agit-il pas plutôt d'un DDRHS marqué 40A et 30mA ? si oui, nous suspecterons un défaut d'isolement.
A demain pour tes compléments et la photo.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par atlante67

avatar - atlante67
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/01/2012 à 18h25
30/01/2012 à 18h25
Bonjour, les puissances sont exact, le. Chauffe serviettes fait 900 w.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/01/2012 à 18h59
30/01/2012 à 18h59
Bonsoir.
Merci pour les photos. L'appareil qui saute est donc bien le DDRHS, cela signifie qu'il y a de temps à autre un défaut d'isolement sur l'appareil principal.
Je SUPPOSE que les deux contacteurs ET221 sont alimentés séparément par les deux disjoncteurs MFN720 ? A ne pas tester en présence de courant (risque d'électrisation), mais après avoir coupé le disjoncteur général EDF.
Possèdes-tu le schéma du tableau, ou les annotations inscrites sur le capot ?
Rapprochons-nous de l'appareil de chauffage : une photo de l'appareil, et une de son raccordement électrique dans le mur, seraient les bienvenues.
Ensuite il faudra nous dire ton niveau de compétence et d'outillage en électricité, à moins que tu n'aies un parent ou un ami électricien.
A bientôt pour la suite...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -