raccord clim dans armoire (tertiaire)

Par nivert

avatar - nivert
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/12/2020 à 15h19
08/12/2020 à 15h19

Bonjour,

J'ai un doute : dans une armoire sur du tertiaire, récemment a été posé une clim réversible  de 2300w en consommation et raccordée sur un ID tétrapolaire lumière. Il y a aussi le même sur un autre ID prise et puis un de chauffage. Ce raccordement est-il juste? Ne dois-t'il pas aller sur ID chauffage? Merci par avance de votre soutient.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
10/12/2020 à 00h47
10/12/2020 à 00h47

Bonjour,

La clim a été raccordé sur un disjoncteur tétrapolaire d'éclairage : OK, mais je comprend pas la suite, un schéma simple serait le bienvenu.

Je pense que l'entreprise qui a posé la clim a mal (très mal) fait son travail : un tel appareil devrait avoir son propre disjoncteur dédié, étiqueté et référencé sur le schéma... le risque c'est que si la clim est en défaut, le bâtiment n'a plus d'éclairage : c'est assez problématique il me semble...

ou créer un compte pour participer

Par nivert

avatar - nivert
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/12/2020 à 08h58
10/12/2020 à 08h58

En réalité, son disjoncteur a bien son ID, mais étant branché sous le tétra disjoncteur différentiel  lumière, je dois le rebrancher sous le disjoncteur général tétra 63A pour les raisons que vous avez évoquées. Merci pour votre réponse.