Bonjour,
Je viens d'acheter un studio de 30m² dont le tableau électrique est à changer. J'envisage de mettre dans le placard où se trouve ce tableau avec un nouveau tableau. J'envisage aussi de lui adjoindre un disjoncteur 500mw au dessus.
Dois-je obligatoirement mettre une GTL ou sinon si c'est seulement conseillé.
Si oui, après avoir pas mal parcouru le net, je serai intéressé par du Schneider (Resi-9)
Qu'en pensez vous ?
Je précise que le 500mw actuel se trouve dans une armoire extérieure dans une autre allée, donc loin de mon domicile. Celui ci doit dater de vieux car c'est encore en bakélite noire. Je suis par contre équipé d'un compteur linky
Ci-joint une photo de l'équipement actuel qui fait peur
Bonsoir
Il faut effectivement un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement
Soit vous faites une mise en sécurité avec un tableau une rangée et un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête. Dans ce cas l'interrupteur différentiel jouera le rôle de coupure générale.
Soit vous faites un tableau conforme à la dernière norme en vigueur et il vous faudra alors 2 interrupteurs différentiels 30mA. Dans ce cas le plus simple est d'ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour la coupure générale
Un différentiel 500mA (et pas 500mw) n'apportera rien si ce n'est augmenter le prix
Aucune obligation de mettre une goulotte
Scheider est une bonne marque, comme Hager, Legrand...
Vous inspirer de ceci :
Merci de vos infos et de votre schéma dont je vais m'inspirer en l'adaptant à mes besoins
Bonjour
Je vous ait fait la version, mise en sécurité d'un tableau existant sur une rangée
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 13