Bricoleur du Dimanche

Tableau en Triphasé

Par Hassfah

avatar - Hassfah
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/12/2010 à 11h02
13/12/2010 à 11h02
Bonjour chers amis bricoleurs, Je viens à vous afin d'avoir votre avis sur un schéma de tableau. Au départ, je n'avais pas de disjoncteurs différentiels, de plus, il a fallu que je retire deux nouvelles lignes (four et lave vaisselles) C'est dans le cadre de l'installation de ma nouvelle cuisine. Je suis donc en Triphasé 12kw. J'ai souhaité passer en mono car je n'ai pas d'appareil qui necessitent le tri mais mon fournisseur de jus me demande 200 euros pour au final rien gager à long terme. Je vous remercie d'avance sur vos remarques et je reste à votre dispo pour plus d'info
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
13/12/2010 à 11h49
13/12/2010 à 11h49
Bonjour
Il est vrai que même a long terme on ne gagne rien en terme pécuniaire entre le tri ou le mono !
mais le seul truc ou l'on si retrouve réellement c'est que l'on profite entièrement de la puissance maxi du mono par rapport au tri , on ne peu jamais équilibrer les 3 phases au même ampérage ce qui fait qu'en tri on est obligé de prendre un, abonnement au dessus des besoins!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/12/2010 à 16h52
13/12/2010 à 16h52
Bonjour


12KW en Tri ça fait peu ..20A pas phase ça va sauter à moins de faire un délestage.

En ce qui concerne le tableau je remplacerais l'ID 2x40A Type A par 2x63A type A

Pour moi 200€ pour être en mono et avoir un confort de puissance y a pas photo
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/12/2010 à 19h08
13/12/2010 à 19h08
Bonsoir

La 3ème phase (en bas à droite) me semble surchargée par rapport aux autres (en particulier la 2ème).

Avec un abonnement 30A, je pense pas que des ID 63A se justifie.

Mais comme le disent mes camarades avec 20A et du chauffage élec, Cela va être ingérable. Il faudra un délesteur dont le coût de mise en oeuvre avoisinera les 200€.

Donc autant passer en mono.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/12/2010 à 19h13
13/12/2010 à 19h13
Salut Carminas Clin d\'oeil

La justification du 2x63A aura son utilité si notre conseil de passer en mono est suivi d'effet je pense !!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
13/12/2010 à 19h18
13/12/2010 à 19h18
SALUT a tous
Pourquoi vouloir modifier l'intensité des inters dif. les 3 en 40 A que ce soit en mono ou en tri font largement l'affaire et y a rien de plus conforme a la norme!!
il faut laisser comme ça le tableau il est impeccable a part le type A ou il y a du chauffage et le lave vaisselle en trop et il manque la ligne pour la machine a laver qui elle doit être sous ce type A
Carminas toi qui a sous la main toute sortes de tableau poste en un conforme STP comme si c'était du mono! Merci d'avance!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/12/2010 à 20h04
13/12/2010 à 20h04
Il n'y a qu'à demander Clin d\'oeil

En mono


En tri


@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Hassfah

avatar - Hassfah
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/12/2010 à 23h09
13/12/2010 à 23h09
Bonsoir les amis, Tout d'abord, merci pour vos remarques. Je suis d'accord avec vous, je pense que j'ai un peu surchargé la 3ème phase. J'ai oublié de préciser que le lave-linge et le sèche-linge sont branchés dans le sous-sol, donc dans la 3ème phase aussi. J'ai surtout essayé de penser en terme de fonctionnement simultané. La machine tourne la nuit, ainsi que le chauffe-eau. Je préfère rester en tri quand même car ca me fait mal au cœur de donner encore 200 euros pour le passage en mono. Je vais essayer d'alléger la 3ème phase en enlevant les chauffages et le four. En fait, j'ai déjà acheté les 3 ID.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
14/12/2010 à 07h40
14/12/2010 à 07h40
BOnjour

Regardez également si votre plaque ou votre chauffe-eau n'acceptent pas un raccordement en tri ?
Cela répartirait mieux les puissance.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/12/2010 à 09h12
14/12/2010 à 09h12
Bonjour, Clin d\'oeil

OK promis juré C..... je me mets illico sous perfusion pour m'injecter la C15-100 Rigole

SI tu restes en 12KW tri je pense que tu réarmeras souvent ton disjoncteur de Branchement

Voir le surcoût pour un abonnement 18KW
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/12/2010 à 22h49
14/12/2010 à 22h49
12KW sa fait 30A
12KW=12000W
12000/380= 31.57A
I=P/U
I intensite
P la puissance
U tension
Moi je conseille juste dequilibres tes phase
ph1 circuit lumiere Type AC
PH2 circuit prise Type AC
PH3 Circuit specialiser Type A
moi cher moi sui en tri g equilibrer
g juste apres melanger la phase 1 avc la phase 2 et sa va sa disjoncte pas aucun probleme pas echauffement cable
apres tou depend ton disjoncteur diff ta section de cable etc....
mon pere travail a la RTE et avec ERDF
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/12/2010 à 00h49
15/12/2010 à 00h49
Bonjour,

Pourrait-on rajouter dans la formule la notion de rac² de 3 ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/12/2010 à 01h58
15/12/2010 à 01h58
Bonsoir.
 :+1: à l'observation de Jiellesse.
Spider, le langage SMS est particulièrement désagréable : il n'est déjà pas facile de comprendre un problème (quoique avec des photos ça aide vraiment à aider), mais s'il faut endurer une céphalée (ou plus simplement avoir mal au crâne) en lisant un message d'aide, cela ne va pas.
Peut-être n'as-tu pas eu le réflexe de lire la charte des forums de ce site ? Je te la recommande.
Pour revenir à la paire réglage du disjoncteur / contrat ERDF, il faut partir du réglage, appliquer la bonne formule que tout électricien qualifié connaît sans oublier qu'on est maintenant en 230/400V, et arrondir "modulo3" jusqu'à 18kW, et "modulo 6" jusqu'à 36 : 3kw, 6, … 18, 24… 36. Fais-toi confirmer par ton père…
Et à bientôt de te lire.
Salut ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10