Bonjour,
Ma maison de vacances a son électricité refaite, mais la partie EDF est "ancienne".
J'ai un abonnement 9 KVA en triphasé. Même si mon électricien a équilibré les phases, le compteur edf disjoncte si j'ai le chauffe-eau en route + le four ou le lave-vaisselle.
J'ai lu qu'un 9 KVA équivaut à du 15 A soit 5 A par phase. Est-ce correct ?
Dans mon installation, je suis amené à faire fonctionner simultanément :
- chauffe-eau
- lave-vaisselle
- frigo/congélateur
- 5-6 ampoules
- télé+hifi
le chauffage n'est pas électrique.
Est-ce que le 9 Kva triphasé est adapté à la situation ?
Est-ce qu'au niveau abonnement EDF fait payer le prix du 9 kva mono (15 A) et triphasé ( 3 x 5 A) ?
Merci d'avance.
La puissance soucrite P est de 9 KW=9000watts
La tension vraisemblablement de 3x220 Volts (entre chacune des phases et le neutre)
Selon la formule P=3xUxIx1,732 ( racine de 3)
D'où : L'intensité I Ampères = P/ 3xUx1,732
Soit 9000watts/3x220voltsx1,732= 7,87 Ampères
Ce qui ne nous fait pas 15 ampères par phase !
Bonsoir,
Mouais la calculette a rudement chauffé..
Somme toute il est agaçant d'avoir une question, une foule de réponses et l’intéressé aux abonnés absents..
L'automatisme d'alerte devrait être automatiquement activé... Mais bon ce processus n'a pas été retenu..voilà ici et ailleurs le résultat de ce manque d'alertes..
Les gars postent sur plusieurs forums et reviennent sur l'un d'entre eux si c'est nous tant mieux si c'est un autre, ils ne reviennent pas..
Ainsi va la fidélité.. Si on ne l'encourage pas, elle s'enfuit..!! Quel Gaspi ..!
La puissance soucrite P est de 9 KW=9000watts
La tension vraisemblablement de 3x220 Volts (entre chacune des phases et le neutre)
Selon la formule P=3xUxIx1,732 ( racine de 3)
D'où : L'intensité I Ampères = P/ 3xUx1,732
Soit 9000watts/3x220voltsx1,732= 7,87 Ampères
Ce qui ne nous fait pas 15 ampères par phase !
Bonjour,
OK! Pour les unités de mesure : kVA = (kilo Volt Ampère) .
Ok ! Pour le cos Phi négligé, puisque nous n'avons pas réellement de moteurs.
Mais pour n'induire personne en erreur, je pense qu'il serait bon de répondre à la question posée pour une alimentation en triphasé.
"J'ai lu qu'un 9 KVA équivaut à du 15 A soit 5 A par phase. Est-ce correct ?"
Car de 5 ampères à 45 ampères, il doit bien y avoir une valeur exacte à retenir.
Et pour aller plus loin ... et si nous avons un correspondant,
Il ne serait pas exclu de lui demander si le branchement ErDF est aérien ou souterrain et quel est sa longueur et sa section. Au cas ou nous aurions à calculer la chute de tension sur celui ci, pour le passage de tri en monophasé.
Cordialement,
VGU
Je crois qu'effectivement certains feraient mieux d'éviter de présenter ce genre d'information , qui induit les lecteurs néophites en erreur ....
Membres en ligne
Membre(s) : legosanstrique , castor
Visiteurs non identifiés : 37