Bonjour, Ma maison de vacances a son électricité refaite, mais la partie EDF est "ancienne". J'ai un abonnement 9 KVA en triphasé. Même si mon électricien a équilibré les phases, le compteur edf disjoncte si j'ai le chauffe-eau en route + le four ou le lave-vaisselle. J'ai lu qu'un 9 KVA équivaut à du 15 A soit 5 A par phase. Est-ce correct ? Dans mon installation, je suis amené à faire fonctionner simultanément : - chauffe-eau - lave-vaisselle - frigo/congélateur - 5-6 ampoules - télé+hifi le chauffage n'est pas électrique. Est-ce que le 9 Kva triphasé est adapté à la situation ? Est-ce qu'au niveau abonnement EDF fait payer le prix du 9 kva mono (15 A) et triphasé ( 3 x 5 A) ? Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
12/01/2013 à 22h00
12/01/2013 à 22h00
Bonjour

Avant que le fil ne soit trop long ...
je reviens sur le post inittial ....


Citation :

Ma maison de vacances a son électricité refaite, mais la partie EDF est "ancienne".

J'ai un abonnement 9 KVA en triphasé.
Même si mon électricien a équilibré les phases, le compteur edf disjoncte si j'ai le chauffe-eau en route + le four ou le lave-vaisselle.

Dans mon installation, je suis amené à faire fonctionner simultanément :
- chauffe-eau
- lave-vaisselle
- frigo/congélateur
- 5-6 ampoules
- télé+hifi
le chauffage n'est pas électrique.



Bonjour

Si avec 9 kVA , celà déclanche avec les appareils indiqués, même tous ensemble ..., change d'électricien ... puisque tu dis qu'il a refait l'installation et équilibré les phases !!!!

Cordialement





ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/01/2013 à 23h38
12/01/2013 à 23h38
Bonsoir,

castor a écrit :

Bonjour

Avant que le fil ne soit trop long ... Trop tard, c'est fait !!
je reviens sur le post inittial ....

Si avec 9 kVA , cela déclenche avec les appareils indiqués, même tous ensemble ....

Cordialement



Tous ensemble ?? ça déclenche mon indignation.. Oui et je ne cautionne pas... Tututut !
C'est dégueulasse de voir ce qui ce passe dans nos masures... Mouais... Nul !

Tu nous décris une partouze là !! ...un Ballon, un lave vaisselle, un frigo , un congélateur....
avec 5/6 ampoules, une télé, une chaîne hifi ... Tous ensemble !! Miam-miam ! Miam-miam !

Je suis d'accord avec toi pour trouver une autre electri-chienne Tire la langue Tire la langue

Allez sur la balance on en est au moins à140 Kg va !! ..le plancher ne tiendra pas avec 140KVA!! Rigole

Veuillez passer ce sujet en forum " bâtiment et gros oeuvre"

Citation :

Je crois qu'effectivement certains feraient mieux d'éviter de présenter ce genre d'information , qui induit les lecteurs néophytes en erreur ... Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire



Au fait je le redis.. : "et si on attendait "bcoutant" .... "

ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
13/01/2013 à 03h44
13/01/2013 à 03h44
Bonjour ,

Je plussoie vigoureusement ! Désinscrit.

Et ben, on n'est pas sorti de l'auberge.

Je plussoie vigoureusement ! à mon Roro pour ce post et d'autres

Moi, je vais finir par avoir les phases qui disjonctent,

Bonne nuit

Dodo Dodo Dodo


ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 853
16/02/2013 à 15h38
16/02/2013 à 15h38
J'ai 18kVA triphasé. Ça m'autorise 30A par phase. Donc, pour vous, c'est 15A par phase max à un instant t.
Donc reprenez la notice de vos appareils et vérifiez que vous ne dépassez pas 45A au total à un instant t, et que les phases sont réparties pour ne jamais dépasser 15A par phase. Au-delà , point de salut.

Votre "pro "vous doit un petit schéma disant clairement quelle utilisation est branchée sur quelle phase. Sinon ce n'est qu'un bricolo, voire un escroc.

Cordialement

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
16/02/2013 à 16h50
16/02/2013 à 16h50

bcoutant a écrit :


Est-ce que le 9 Kva triphasé est adapté à la situation ?

Est-ce qu'au niveau abonnement EDF fait payer le prix du 9 kva mono (15 A) et triphasé ( 3 x 5 A) ?
.


Pour être un peu plus sérieux que d'autreQue ce soit du mono ou du tri c'est la même facteur EDF

9 KW mono 45A
9 KW tri = 15 A par phases
en tri ,malheureusement ce n'est pas 45A au total mais surtout pas plus de 15A par phase
Si une phase dépasse les 15A et si les deux autres sont seulement à 10A et bien le disjoncteur saute et cela ne fait que 35A .
Un abonnement en tri 9kw n'est pas adapté sauf si il y a des moteurs triphasé , un triphasé ne se conçoit que a partir de 15KW puisque ERDF ne délivre plus de 15KW en mono.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
16/02/2013 à 16h53
16/02/2013 à 16h53
piwi5 a écrit :

Bonjour ,

Je plussoie vigoureusement ! Désinscrit.

Et ben, on n'est pas sorti de l'auberge.

Je plussoie vigoureusement ! à mon Roro pour ce post et d'autres

Moi, je vais finir par avoir les phases qui disjonctent,

Bonne nuit

Dodo Dodo Dodo