Bricoleur du Dimanche

Manque de pression dans une maison - page 4

avatar - mikaellisa
Bricoleur
Message(s) : 72
14/08/2013 à 12h42
14/08/2013 à 12h42
Bonjour à tous
J'ai une maison neuve et je trouve que je manque de pression dans la maison.
J'ai mis un mano à l'entrée de la maison et j'ai vu que j'avais entre 2,5 et 2,7.
Cela me parait faible (sachant qu'après j'ai l'adoucisseur, les filtres, il doit plus rester grand chose).

Qu'en pensez vous?

Je remarque surtout ce manque de pression dans les douches et robinet exterieur?
Pourtant j'ai du PER diamètre 12 pour l'exterieur donc je me dis que je devrais avoir plus de pression non????

Dans mon compteur d'eau j'ai vu que le fournisseur arrivait en diamètre 25 alors que moi du compteur d'eau à l'entrée de la maison je suis en diamètre 32 (10 mètres de distance). Ca change quelque chose? Ca peut expliquer un tel problème?

Merci pour les réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - mikaellisa
Bricoleur
Message(s) : 72
18/08/2013 à 22h20
18/08/2013 à 22h20
Bonsoir
Je vais attendre qu'ils me disent quelle pression est envoyée et après je verrai pour changer le réducteur (qui est neuf mais on ne sait jamais).
Pour mesurer la pression avant le réducteur il faudrait faire des modifs. C'est plus complexe.

J'ai remarqué que quand c'était fermé, à un moment la pression est montée à 2,9. Mais j'ai refait l'expérience et c'est resté à 2,6. Bizarre lol.

Je vous tiens au courant après le passage de la ville. Merci.
ou créer un compte pour participer
avatar - mikaellisa
Bricoleur
Message(s) : 72
22/08/2013 à 23h51
22/08/2013 à 23h51
Bonsoir

Je viens aux nouvelles.

La pression extérieur est de 2,5 donc rien d'étonnant de trouver 2,5 à l'intérieur.
Il m'a dit que c'était une bonne pression. Super!!!
En même temps il m'a dit château d'eau de 25m donc pression de 2,5 rien d'étonnant sur une zone plane.
Enfin je ne peux avoir mieux.

Il m'a conseillé d'enlever mon réducteur de pression qui était complétement inutile car il était impossible d'avoir de surpression et que la membrane du réducteur freinait quand même le débit ou la pression( je ne sais plus).
Vous en pensez quoi???
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
23/08/2013 à 06h24
23/08/2013 à 06h24
bonjour

2,5 bars c'est pas beaucoup effectivement

soit vous vous en contentez, ce qui est une solution (sans pour autant retirer ce réducteur qui même s'il ne sert à rien n'est pas gênant non plus si'il est en position ouverte maxi)

soit vous prévoyez la pose d'un surpresseur ce qui peut faire augmenter votre pression de 1 voir 2 bars, mais le jeu en vaut il la chandelle

dans l'état actuel, vous mettez un peu plus de temps pour remplir un seau ou une cafetière, les jets de la douches sont un peu moins fort, mais doivent t'ils l'être ?

à votre place je ne toucherais à rien,
sauf à m'assurer que les clapets anti rietour soient bien fonctionnels car si la pression de votre puits s'avère nettement supérieure (si vous le mettez en service) comme il y a peu de pression pour maintenir l'anti retour fermé, une trop forte pression dans l'autre sens pourrait quand même laisser passer de l'eau de puits et polluer ainsi l'eau de ville.

la question que je me pose est de savoir comment on peut tester le bon fonctionnement d'un clapet anti retour, si un plombier pour m'expliquer


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/08/2013 à 14h05
23/08/2013 à 14h05
Bonjour Christian,

Citation :

la question que je me pose est de savoir comment on peut tester le bon fonctionnement d'un clapet anti retour, si un plombier pour m'expliquer




Pour tester l'étancheité d'un clapet, une méthode simple consiste à poser immédiatement en amont de celui-ci, un robinet d'arrêt en intercalant entre les deux un exutoire du genre petit purgeur, ensuite on ferme le robinet d'arrêt et on ouvre ce "purgeur" s'il y a de l'eau qui coule c'est que l'obturateur du clapet n'est pas étanche et pour peu qu'il y ai un peu de pression en aval de ce clapet on observe encore mieux le résultat.

@+

PS: et je précise à nouveau que je ne suis pas plombier!
ou créer un compte pour participer
avatar - mikaellisa
Bricoleur
Message(s) : 72
23/08/2013 à 14h24
23/08/2013 à 14h24
Honnêtement vu le prix de l'eau actuel (pas d'assanissement) et où on est, il serait impossible de mettre un assainissement. Il y a 99% de chances que je ne raccorde jamais le puits.
De plus j'avais quand même prévu un réducteur de pression à l'entrée pour le puits.
Enfin bon on a la réponse pour la pression. L'agent des eaux trouvait cela très bien 2,5...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/08/2013 à 16h01
23/08/2013 à 16h01
Bonjour,

C'est le rôle de l'agent des eaux de dire que tout va pour le mieux! De toute façon il ne pourrait techniquement rien faire de plus d'autant que compte tenu du règlement des eaux, il doit être probablement pas loin du minimum de pression à assurer! Les distributeurs d'eau ont un minimum de pression, d'ailleurs souvent assez bas mais pas un maximum à desservir!...

2,5 bar c'est quand même un peu bas mais c'est à vous de vous en contenter car pas possible de faire autrement coté compagnie des eaux comme je vous l'avais d'ailleurs déjà pressenti plus haut! Ou alors il faut prévoir comme l'a indiqué l'ami Kriske, un surpresseur à l'entrée de votre installation et dans ce cas vous auriez intérêt à avoir des canalisations correctement dimensionnées pour ne pas subir certains désagréments consécutifs tels que : fort bruit de circulation d'eau, sifflement et usure prématurée de la robinetterie etc, etc ...

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
23/08/2013 à 18h21
23/08/2013 à 18h21
Bonjour André

ok, j'ai compris la manoeuvre

s'il ne compte pas utilisé son puits, il n'y a pas de problème à part le gaspillage d'une installation inutile

mais on n'est pas là pour critiquer mais pour aider ?

moi je pense qu'il faut se contenter de ce qui existe, plutôt que de se compliquer la vie avec un surpresseur qui coute qui qui demandera de l'entretien aussi

je crois que notre ami à toutes les cartes en main, c'est à lui de jouer

il peut encore remplacer ses vannes à boule simple par des vannes à boule avec purgeur orienté vers le clapet anti retour au cas où il changerait d'avis

VOIR il faut acheter le petit robinet à part et il peut se placer à gauche ou à droite


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - mikaellisa
Bricoleur
Message(s) : 72
24/08/2013 à 23h15
24/08/2013 à 23h15
Bonsoir
Quel est l'intérêt de ces vannes?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
25/08/2013 à 06h27
25/08/2013 à 06h27
bonjour

comme l'a bien expliqué Andher, elles serviraient à vérifier le bon état du clapet anti retour

relisez la réponse qu'il fait à ma question

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/08/2013 à 10h34
25/08/2013 à 10h34
mikaellisa a écrit :

Bonsoir
Quel est l'intérêt de ces vannes?
Merci



Re coucou,

Dans votre cas aucun et cela ne rendrais pas l'installation plus conforme que ce qu'elle n'est actuellement !... Comme déjà précisé par ailleurs, inutile de rajouter encore des accessoires sur une installation type usine à gaz! il y en a déjà assez comme ça et suffisamment pour s'y perdre complètement!... Rigole Rigole

Pour ce qui est du confort au niveau pression, une seule chose à faire dans l'immédiat => inviter les occupants à limiter les tirages sur certains puisages pendant que d'autres fonctionneront! notamment les douches et surtout aux heures de grandes pointes. Autrement dit, il faudra faire la queue Leu-Leu... avant de partir au boulot Rigole

@+
ou créer un compte pour participer
avatar - mikaellisa
Bricoleur
Message(s) : 72
27/08/2013 à 09h07
27/08/2013 à 09h07
Bonjour
A titre informatif si un jour je devais brancher il faudrait que les vannes soient remplacées par quoi pour être conforme? Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/08/2013 à 10h41
27/08/2013 à 10h41
mikaellisa a écrit :

Bonjour
A titre informatif si un jour je devais brancher il faudrait que les vannes soient remplacées par quoi pour être conforme? Merci



Bonjour,

Bancher quoi exactement ?...

Si vous faite allusion au puits, dans ce cas je pense que vous n'avez pas compris! Normal car dans le domaine de la conformité technique sanitaire des installations d'eau, il faut être spécialiste chevronné, c'est un domaine encore mal connu car le monde se fiche pas mal des précautions à prendre pour protéger la qualité de l'eau potable sanitaire, surtout si il faut encore dépenser des sous pour ça Oui!...

Alors je veux bien répéter une seconde fois, à savoir que si vous envisagez un jour de réaliser une intercommunication entre votre eau de puits et l'eau de ville et si vous souhaitez être absolument conforme, cette conformité ne concernera pas du tout le remplacement de vanne comme vous l'indiqué par erreur!! mais l'installation à un endroit précis de votre complexe de tuyaux Rigole d'un dispositif anti-retour du type bâche de rupture avec alimentation par surverse totale afin qu'aucun contact ne se produise jamais entre les deux natures d'eau. Le principe réside dans le fait que les deux appoints d'eau se déversent en commun dans cette réserve elle même équipée d'une pompe de reprise en sortie.

Cette installation est impérativement soumise à déclaration à la DDASS de votre région et vous serez ainsi en règle conformément à la norme déjà cité auparavant.

@+

PS: pour ceux que ça intéresse, je donne des cours du soir dans le domaine de la conformité technique sanitaire des installations d'eau potable Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
27/08/2013 à 11h30
27/08/2013 à 11h30
Bonjour


Chouette, après un docteur Oui Oui

on a un prof ... Roi

le niveau remonte sur BDD Top !

je sais, Boulet

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/08/2013 à 12h46
27/08/2013 à 12h46
kriske a écrit :

Bonjour


Chouette, après un docteur Oui Oui

on a un prof ... Roi

le niveau remonte sur BDD Top !

je sais, Boulet



Salut CHristian,

Toi par contre, tu pourrais à l'aise donner des leçons voire même des cours de diplomatie à certain ici qui semblent manifester de sérieuses carences dans ce domaine.. Rigole

C'est bon j'en rajouterais pas!...

Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
27/08/2013 à 13h29
27/08/2013 à 13h29
Bonjour André

merci

au fil des années de travail j'ai du diriger environ 250 personnes (pas simultanément)
j'ai appris très vite que l'on avait tout intérêt à se mettre en retrait par rapport a eux si on voulait obtenir ce que l'on souhaitait

bon, avec certains cela n'a pas fonctionné mais dans l'ensemble j'ai toujours su former des équipes qui étaient soudées entre elles

je suis d'ailleurs encore encore contact avec certains d'entre eux alors qu'il y a 10 ans maintenant que j'ai cessé mon activité professionnelle. Il y en a même un avec qui je suis encore en contact alors qu'il y a 40 ans que j'ai quitté cette entreprise.

la modestie rapporte, mais on a tous des égos différents

j'ai toujours été partisan de se mettre au niveau de mes ouvriers plutôt qu'au dessus d'eux, on est tous des travailleurs, les uns en salopettes, les autres en tabliers ou en costards mais dans tous les cas on attend la fin du mois pour la sainte touche.

c'est pourquoi j'aime pas trop les réponses techniques à demi mot (comme si on s'adressait a un autre pro du même domaine)

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : legosanstrique

Visiteurs non identifiés : 44