S'il y a des amateurs d'antiquités .... J'ai même mis un détecteur de fumée juste au dessus, au cas où.
J'ai donc dans l'idée de refaire ce tableau, mais pour l'instant, je n'en suis qu'à la phase d'analyse. Le compteur et le disjoncteur sont à l’extérieur, tout bien plombés, je n'y toucherai pas. Par contre, ce que j'aime bien sur ce tableau, c'est un gros disjoncteur général, à l'intérieur, au dessus du tableau. Bien pratique pour éviter de sortir, et en plus, on coupe dehors, on coupe dedans, et on est tranquille. Tous les schémas que je vois, ont un disjoncteur par "ligne" mais pas un "général" ou alors un disjoncteur "abonné" en haut du tableau, plombé par le distributeur. Ces disjoncteurs abonnés étant libres à la vente, pensez vous que je puisse en mettre 1 au dessus du nouveau tableau, sans pour autant le faire plomber par le distributeur ? Ou alors, avez vous une autre idée ? Merci de vos réponses.
Tous les schémas que je vois, ont un disjoncteur par "ligne" mais pas un "général" ou alors un disjoncteur "abonné" en haut du tableau, plombé par le distributeur.
J'y vois plus clair. J'ai quand même appris que ce que je voulais faire (coupure d'urgence dans la maison) est obligatoire.
Merci encore et à la prochaine question.