Bricoleur du Dimanche

Tableau secondaire : quels inerrupteurs différentiels et disjoncteurs ?

Par Carlos74

avatar - Carlos74
Petit nouveau
Message(s) : 6
08/11/2020 à 22h05
08/11/2020 à 22h05

Bonjour,

je refais l'électricité de ma future maison et du garage/atelier séparé de 10m.

Je fais un tableau de répartition principal dans la maison et un tableau secondaire dans le garage.

je cherche à comprendre le montage du tableau principal vers le tableau secondaire.

voilà ce que je pense faire :

ajouter un interrupteur diff 63A type A au tableau principal

à l'interrupteur diff 63A type A, je relie un disjoncteur diff 40A

à partir du disjoncteur diff 40A, tirer un cable 3G10mm² vers le tableau secondaire, et jusqu à un interrupteur sectionneur bipolaire 400V 40 A

ensuite je confectionnerai un tableau secondaire à partir de 2 inter diff 40A

s'il vous plait, dites moi ce que vous en pensez ?

tous les éléments sont ils bien utiles ?

ou manque t il quelque chose ?

Je vous remercie par avance pour vos réponses

bien à vous

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - ludo trente-trois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
09/11/2020 à 00h27
09/11/2020 à 00h27

Bonsoir,

Votre raisonnement est correct. Cependant il n'est pas utile de mettre un interrupteur différentiel 63A et en dessous un disjoncteur différentiel 40A. Vous pouvez mettre directement le disjoncteur différentiel 40A pour alimenter votre ligne qui alimentera votre tableau secondaire. Vous pouvez aussi mettre seulement un disjoncteur 40A vue que vous aurez les protections différentielles dans votre tableau secondaire.

Pour le reste c'est bon, l'inter sectionneur pour couper le tableau secondaire et les inter différentiel pour protéger vos disjoncteurs.

En espérant avoir pu vous aider.

 


Ludo trente-trois
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
09/11/2020 à 06h53
09/11/2020 à 06h53

Bonjour

Il ne faut pas mettre tous ces différentiels en cascade (3 ! 😲)

C'est inutile et en cas de défaut d'isolement tous risquent de sauter. Il faut donc mettre les différentiels au plus près de l'usage, donc dans le tableau divisionnaire, vous assurant ainsi une sélectivité horizontale.

Au départ du câble, il faut un disjoncteur pour assure la protection contre les surintensités.

Le bon raccordement est donc (voir 1er schéma joint) :

  • tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² --> IS 40A --> 2 ID 30mA 40A pour 9 kW maxi

ou

  • tableau principal --> disjoncteur 50A --> 3G10² --> IS 63A --> 2 ID 30mA 63A pour 11,5 kW maxi

A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire si vous le tableau divisionnaire est dans le même bâtiment que le tableau principal et que les 2 communiquent par l'intérieur.

 

2 interrupteurs différentiels dans le tableau divisionnaires ! C'est un grand garage/atelier ?

Si moins de 8 disjoncteurs, on se contente en général de (voir 2ème schéma joint) :

  • tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² --> 1 ID 30mA 40A pour 9 kW maxi
  • tableau principal --> disjoncteur 50A --> 3G10² --> 1 ID 30mA 63A pour 11,5 kW maxi

 

 

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg Tableau divisionnaire 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carlos74

avatar - Carlos74
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2020 à 14h07
09/11/2020 à 14h07

Merci beaucoup pour vos conseils !!

oui j'imagine dans l'esprit que c'est un grand garage Sourire c'est sur 2 niveaux, et plus grand que la maison alors on aimerait bien l'investir plus tard.

bien à vous

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carlos74

avatar - Carlos74
Petit nouveau
Message(s) : 6
05/09/2021 à 08h25
05/09/2021 à 08h25
Carminas a écrit :

Bonjour

Il ne faut pas mettre tous ces différentiels en cascade (3 ! 😲)

C'est inutile et en cas de défaut d'isolement tous risquent de sauter. Il faut donc mettre les différentiels au plus près de l'usage, donc dans le tableau divisionnaire, vous assurant ainsi une sélectivité horizontale.

Au départ du câble, il faut un disjoncteur pour assure la protection contre les surintensités.

Le bon raccordement est donc (voir 1er schéma joint) :

  • tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² --> IS 40A --> 2 ID 30mA 40A pour 9 kW maxi

ou

  • tableau principal --> disjoncteur 50A --> 3G10² --> IS 63A --> 2 ID 30mA 63A pour 11,5 kW maxi

A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire si vous le tableau divisionnaire est dans le même bâtiment que le tableau principal et que les 2 communiquent par l'intérieur.

 

2 interrupteurs différentiels dans le tableau divisionnaires ! C'est un grand garage/atelier ?

Si moins de 8 disjoncteurs, on se contente en général de (voir 2ème schéma joint) :

  • tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² --> 1 ID 30mA 40A pour 9 kW maxi
  • tableau principal --> disjoncteur 50A --> 3G10² --> 1 ID 30mA 63A pour 11,5 kW maxi

 

 

Bonjour,

je ré-ouvre le sujet pour avoir un complément d'information sur la création d'un tableau secondaire séparé de l'habitation principale. Au départ de la ligne, il s'agit de placer un disjoncteur 40 A sur le tableau principal. Or, sur un site de commande, on me propose 2 références :

> LEGRAND DNX3 Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887 --- 16€

> SIEMENS Disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC 230V --- 67,92€ celui-ci parait avoir une fonction différentielle

Lequel des deux faut il choisir au départ de la ligne ?

Merci par avance

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
05/09/2021 à 08h36
05/09/2021 à 08h36

Bonjour

Il faut prendre le premier

 

Les différentiels 30mA seront dans le tableau secondaire

Le second ferait donc double emploi


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carlos74

avatar - Carlos74
Petit nouveau
Message(s) : 6
05/09/2021 à 09h21
05/09/2021 à 09h21

Un grand merci pour votre soutien !!

Belle journée à vous

ou créer un compte pour participer