RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 23/01/2010 à 13h17

Quel diamètre de tuyau d’eau chauffage ?

Bonjour,

Je souhaite refaire mon chauffage complétement puisque je veux un chauffage à eau + radiateurs et je n'ai aucun réseau existant.

Je pense faire 2 départs bi-tubes depuis la chaudière pour limiter les tuyaux apparents.

Un qui alimenterait 3 radiateurs 1500w + 2 de 1000w.
Et un autre pour 5 radiateurs de 1500w.

J'aurai donc plusieurs questions:

- Quel diamètre de tubes ai-je besoin pour les 2 départs ?

- N'étant pas un pro du cuivre, est-ce jouable en PER ?

- Existe-t-il autre chose que le PER, comme le PVC collé par exemple ?

Merci.
Liens commerciaux
le 24/01/2010 à 12h10

diam tub

bonjour
en diamètre 16 ce sera bon.

le cuivre eut été idéal. Vous pouvez prendre du PER ( tube bleu et rouge). ne pqs monter des tuyauterie collées c'est des fuites assurées.
pensez à isoler vos conduites de toute façon mais encore plus si vous passez en sous sol ou vide sanitaire,
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 24/01/2010 à 13h06

RE : Quel diamètre de tuyau d’eau chauffage ?

OK merci.

Je pense mettre ça en goulotte/plinthe. Et en diam; 16, les raccords coudés passeront dedans.
le 25/01/2010 à 21h15

RE : Quel diamètre de tuyau d’eau chauffage ?

Et si par exemple, je souhaite installer un ou deux vieux radiateurs fonte sur chaque réseaux, ça modifie le diamètre de départ ?
le 02/02/2010 à 22h34

diam tube

non vous pouvez rester en 16
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 05/02/2010 à 21h30

section tuyaux

coucou pour du 16 d accord mais tu dois prartir d un collecteur qui lui dois avoir une entrée de minimum 1pouce .pour l'entrée comme pour le retour
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 08/02/2010 à 15h46

RE : Quel diamètre de tuyau d’eau chauffage ?

attention pour le PER qui est limité au niveau température (pas dépassé 75°) perso j'ai une petite partie en PER sur mon circuit de chauffage mais la chaudière fournit de l'eau à 65° (je l'ai réglé pour que ça monte pas plus)
si tu as une eau plus chaude que ça utilise du multicouche.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 09/02/2010 à 12h06

diametre

bonjour

si vous souhaitez faire une installation en cuivre

il faut reduire a chaque radiateur

il faut reduire le diametre de un a chaque radiateur avec le dernier radiateur en 12/14 de diametre

exemple

circuit de 3 radiateurs

depart en 16/18 radiateur 14/16 radiateur 12/14 pour le dernier
Liens commerciaux
le 09/02/2010 à 12h09

oupss

jai oublié de rajouté un point super important

si cé en plinthe n'oublier po la pente de 3mm/M pour la petite bulle d'air

l'ennemi N°2 (l'air) apres l'eau pour le chauffagiste
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

maxbrico

Visiteurs non identifiés : 40
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >