Bricoleur du Dimanche

Calcul intensité max pour disjoncteur général

Par Asperio

avatar - Asperio
Petit nouveau
Message(s) : 2
06/04/2022 à 12h24
06/04/2022 à 12h24

Bonjour,

Je n'arrive pas à trouver une formule de calcul de puissance apparente en triphasée qui colle avec des valeurs sorties je trouve sur les forums ou sites internet (sorties de nulle part, en tout cas les sources ne sont pas données).
Je trouve par exemple pour 18kVA des valeurs d'intensité correspondante en triphasé 400v + N annonçant 30A max, or quand je fais le calcul avec la formule P=U.I.RACINE(3) :
I = S/(U.RACINE(3))
I = 18000/(400x1,73)
I=26A, j'ai donc une intensité calculée toujours inférieure à celles que je vois sur internet. En gros avec mon calcul je suis obligé de limité à 25A par phase alors qu'avec les valeurs trouvées sur internet, je peux limiter à 30A.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce sujet ?

En vous remerciant par avance.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
06/04/2022 à 17h36
06/04/2022 à 17h36

Bonjour

Il ne faut pas mélanger les calculs théoriques d'électrotechniques avec les us et usages d'ENEDIS pour ses contrats de fourniture électrique.
Depuis des temps _immémoriaux, EDF, puis ENEDIS utilisent la notion de puissance souscrite, 
qui est une puissance apparente ( donc Volt x Ampère) que garantit ENEDIS.

Et pour simplifier, et utiliser les réglages des DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT, on utilise des valeurs entières .

Ainsi, 18 kVA de puissance souscrite débouchent sur un réglage à 30 A du DB (en triphasé).

En fait, ce calcul 30A /18 kVA est vasé sur une tension simple de 200 V .... ce qui justifie que ENEDIS est capable de fournir ces 18 kVA même avec une tension trés faible (au-dessous des -10% mini normatifs).

Donc, pour 18 kVA souscrits en TRI, dimensionner pour 30 A permanents ....

Cordialement

 

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
06/04/2022 à 17h40
06/04/2022 à 17h40
castor a écrit :

Bonjour

Il ne faut pas mélanger les calculs théoriques d'électrotechniques avec les us et usages d'ENEDIS pour ses contrats de fourniture électrique.
Depuis des temps _immémoriaux, EDF, puis ENEDIS utilisent la notion de puissance souscrite, 
qui est une puissance apparente ( donc Volt x Ampère) que garantit ENEDIS.

Et pour simplifier, et utiliser les réglages des DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT, on utilise des valeurs entières .

Ainsi, 18 kVA de puissance souscrite débouchent sur un réglage à 30 A du DB (en triphasé).

En fait, ce calcul 30A /18 kVA est vasé sur une tension simple de 200 V .... ce qui justifie que ENEDIS est capable de fournir ces 18 kVA même avec une tension trés faible (au-dessous des -10% mini normatifs).

Donc, pour 18 kVA souscrits en TRI, dimensionner pour 30 A permanents ....

Cordialement

 

 Hello,

A noter que ce n'est pas pour la France.

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Asperio

avatar - Asperio
Petit nouveau
Message(s) : 2
06/04/2022 à 20h30
06/04/2022 à 20h30

Merci beaucoup pour votre réponse, c'était donc une affaire d'usage.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 2119