Bonsoir Fabi1.
Ton installation est nouvelle, tu es astreint à respecter la NFC15-100 (mais tu peux toujours faire mieux).
Donc la GTL est obligatoire : une largeur de 450mm suffit (fichier joint dans un second message). Elle est placée "de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service)".
Pour la détermination de ton installation, tu dois partir du réglage réel du disjoncteur EDF et non pas de sa capacité de réglages. Mais comme je l'ai déjà écrit dans un autre sujet, il faut être prévoyant : sans te commander, je te propose de calculer pour 6kW, au cas où... A ce moment, ton interrupteur général serait de 32 ou 40A.
Après recherche pointilleuse, je ne trouve nulle part d'obligation de l'appareil sophistiqué que propose Carminas. Dans ton repérage du tableau, prévois simplement d'inscrire en clair "COUPURE GENERALE".
Pour la section d'amenée, pour 30A il te faut du 10,5, c'est à dire du 16mm2. Pour 15A, il te faut du 5,25 soit 6mm2. Si tu admets 2,1% de chute de tension à pleine charge (30A) pour l'alimentation, et alors 0,9% pour les circuits terminaux -ce qui est probablement large si ta distribution dans le chalet n'est pas très étendue-, tu peux te contenter de 10mm2. Comme il s'agit là de calculs très techniques et précis, à toi de choisir. Quant à ton 25mm2, c'est complètement superflu.
Le meilleur emplacement de ta coupure d'urgence est dans la GTL, près d'une entrée.
En tête de ton tableau, la norme exige deux DDRHS (30mA) : dans ton cas particulier, je te propose de te préparer au Consuel, et de demander par écrit à cet organisme, vu la faible puissance mise en jeu, de prévoir simplement un seul DDRHS qui assurerait simultanément la coupure d'urgence.
Pour les amenées techniques (pense aussi à un fourreau de réserve, pour ton futur portail et le portier vidéo; pense aussi à ton éclairage du chemin et des piliers ...), si ma mémoire est bonne il faut 25cm entre électricité et eau, et entre électricité (alimentation, éclairage, portail) et courants faibles (téléphone, portier) Ce qui fait en pratique une tranchée minimum de 60cm de large. Si cela te pose problème je peux chercher plus précisément. Pour la gaine PTC et les câbles, Carminas a tout dit. Profite de la tranchée pour dérouler un câble cuivre nu (une dizaine de mètres) de 25mm2. Tu lui fais traverser le mur de la cave sous tube plastique, tu le branches sur un plot de raccordement ou une barrette de mesure, et de là tu vas à ton tableau -dans la GTL- en 16mm2 isolé (vert-jaune bien sûr).
Pour les DCL, je t'ai déjà répondu : en installation apparente, place donc à la verticale du plafonnier une boite de raccordement (choisis-la aussi esthétique que possible). Le plafonnier ne devra pas être suspendu à cette boite !
Carminas, merci de ta remarque concernant la sélectivité :
* les disjoncteurs de branchement type S ont une protection différentielle retardée.
* l'autre sélectivité (ampèremétrique) se fait en regard des courbes de déclenchement. D'après ce que j'ai trouvé, les courbes sont de type C, comme les disjoncteurs courants. Le risque est donc grand qu'en cas de court-circuit, ton divisionnaire et le EDF déclenchent en même temps. Alors je suis allé plus loin : si tu protèges ta ligne lave-linge (tout seul !) avec un disjoncteur 10A, ça tient ! en effet, il consomme vraisemblablement 2500W pendant le chauffage de l'eau, avec une pointe de quelques secondes en début de chauffe. ce qui donne un courant d'environ 11A. Or selon la courbe jointe, le disjoncteur tient indéfiniment à 1,2 In, soit 12A. Considérons maintenant la surcharge rapide en début de chauffe : à 3 In, soit 30A, il tient au minimum 5 secondes et au maximum 20 secondes. En résumé, le disjoncteur est dans ses limites de fonctionnement, mais il tient. Bon, si ta machine consomme plus, tu en seras quitte, si le disjoncteur ne tient pas, pour le changer contre un 16A, sans changer tes fils. Mais ce n'est pas certain ! Tout cela pour te dire qu'en mettant un 10A tu privilégies la protection contre les surcharges par ton divisionnaire, et qu'en cas de court-circuit tu améliores tes chances aussi.
Reste un hic : le Consuel admettra-t-il que tu mettes une protection bien inférieure aux normes des logements, ou t'imposera-t-il de mettre un disjoncteur 20A quand celui de EDF est réglé à 15 ? Cela dépend si tu tombes sur un administratif (le texte, rien que le texte !) ou sur un électricien. Comme pour les interrupteurs différentiels, il vaut mieux leur poser la question officiellement, et améliorer ton installation quand tu auras le courant.
Voilà, j'espère que mon laïus ne t'a pas découragé...
A bientôt !
Images jointes :